变频器逆变模块的作用
变频器模块
g和e脚稳压管击穿不用可吗
答:
(14)<
变频器
内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护
功能
。 (15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+、-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿。 3.更换 只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换
逆变模块
,否则换上去的新模块会再损坏。 (1)IGBT 同绝缘栅场效应管...
启动
变频器
报
逆变
单元故障
答:
此时需要用户根据自己所使用变频器说明书逐一对照其“故障名称”→“操作面板显示”→“故障可能原因”→“故障处理对策”来进行。例如;汇川变频器常见故障有。1、
逆变
单元保护;此时它会显示故障代码为Err01,故障原因可能是①变频器输出回路短路;②电机与
变频器的
接线过长;③
模块
过热;④变频器内部接线...
康沃
变频器
维修方法
答:
代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、电机线过长(超过50米)、逆变模块或其保护电路动作。现场处理时先拆去电机输出线,测量
变频器逆变模块
,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。...
变频器
接制动电阻和直流电抗器
有什么作用
答:
就会损伤
变频器的逆变模块
,所以,用制动电阻把这些能量消耗掉,就起到了保护变频器的目的。直流电抗器,一般用于55KW以上的变频器中,起
作用
主要有三点:第一,提高变频器直流环节的稳定性;第二,提升变频系统的功率因数;第三,可以减少变频器输出的谐波,约可减少30%左右。
康沃
变频器
维修方法
答:
其他故障除以上有变频器故障代码显示的故障外,变频器还有一些非显示的故障,现分析如下,供大家参考。3.1 主回路跳闸这种故障表现为变频器运行过程中有大的响声(俗称“放炮”),或开机时送不上电,变频器控制用的断路器或空气开关跳闸。这种情况一般是由于主电路(包括整流
模块
、电解电容或
逆变
桥)直接击穿短路...
变频器
外接控制按纽停止后还会转什么原理?
答:
但变频器要马上停下来,需要注意一个问题,那就是负载惯性,如果负载惯性比较小的话,一般没啥问题,负载惯性比较大的话,需要加装制动电阻(11KW及其一下)或制动单元+制动电阻(大于11KW),以吸收负载在快速停车过程中产生的能量,否则,容易损伤
变频器的逆变模块
。一、减速时间 减速时间是指变频器由「...
EV2000
变频器
报的故障是E010该如何处理?
答:
艾默生EV2000
变频器
E010是
逆变模块
保护报警,检查处理方法看下面图片。
德力西
变频器逆变模块
故障怎么处理
答:
德力西
变频器
故障显示fle是模块故障。主要由变频器外部故障引起模块自动保护。需要检查:1)电动机线圈电阻。2)电动机绝缘。3)
逆变模块
击穿损坏。
变频器
标示的1.1/2.2/3/5.5/7.5千瓦380∨是什么?
答:
一般是以适用电压范围给出,例如200V级给出180~220V[200×(1±10%)V],400V级给出360~440V[400×(1±10%)V]等,在这一技术数据中均对电源电压的波动范围作出规定。如果电源电压过高,会对
变频器
中的部件如整流模块、电解电容、
逆变模块
、开关电源等造成损害;若电源电压过低,容易引起CPU工作...