这有以下几方面的原因: (1) 负载出现短路这种情况下如果把负载甩开,即将
变频器
与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。(2) 变频器内部
问题
如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现...
如何正确使用
和
维护
变频器
答:
如何正确使用和维护
变频器
一、正确使用变频器应注意事项 1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升 10 ℃,则变频器寿命 减半,所以周围环境温度及变频器散热的
问题
一定要
解决
好。 2、正确的接线及引数设定。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、 注意 事项和接线;安装好后,再根据使用正...
ABB
变频器
6681通讯丢失怎么
解决
?
答:
导致通讯丢失。为了
解决
这个
问题
,可以尝试在
变频器
周围增加屏蔽材料或使用滤波器等
措施
来减少干扰。综上所述,解决ABB变频器6681通讯丢失的问题需要从通讯设置、硬件连接和外部干扰等多个方面进行检查和排除。通过仔细检查和逐一排查,可以找到问题的根源并采取相应的措施来解决通讯丢失的问题。
变频器
常见干扰故障分析
及对策
答:
【论文摘要】:文章对
变频器
常见干扰故障进行了分析总结,并提出了相应的
解决对策
。 1.引言 变频器作为一种高效节能的电机调速装置,因其较高的性能价格比,在工厂得到了越来越广泛的应用。众所周知,变频器是由整流电路、滤波电路、逆变电路组成。其中整流电路和逆变电路中均使用了半导体开关元件,在控制上则采用的是...
正泰
变频器
NVF2-11显示oc3怎么恢复正常?
答:
一、OC3:恒速运行过电流 1、故障原因:1)负载发生突变或异常 2)电网电压偏低 3)
变频器
功率偏小 2、
解决措施
1)检查负载或减小负载的突变 2)检查电源 3)更换功率更多的变频器 二、变频器过电流 过电流是指除电压过低和电动机过载以外引起的过电流,发生在变频器因过电流而跳闸。变频器的过...
安川
变频器
pf故障代码怎么
处理
答:
比如,电流、电压和转速读数是否在正常区间内。5. 故障代码是识别故障类型的关键。例如,F002可能指示过热保护,而E003可能是电机过载的代码。查阅手册或操作界面,可以找到与故障代码相对应的故障原因
和解决
方案。6. 综合以上信息,可以准确快速地诊断安川
变频器
的故障,并采取适当的
措施
进行修复。
外理风机
变频器
电容类故障安全
措施有哪些
?
答:
2. 切断电源:在停止工作后,必须立即切断
变频器
的电源,避免电容继续受到电压或者漏电。3. 检查电容:定期检查电容,了解电容的状态,如果发现电容有膨胀或者裂开的情况,必须立即更换。4. 保持清洁:定期清洁外理风机变频器,避免电容受到灰尘和污物的影响,保持良好的散热和运行状态。5. 使用正规配件:...
高压
变频器
常用
措施
答:
高压
变频器
在日常应用中,为了有效抵抗各种干扰,采取了一系列
措施
。首先,确保高压变频器的E端与控制柜和电机外壳连接,通过保安地线接地,接地电阻应小于100Ω,这样可以吸收突波干扰,增强设备稳定性。在输入或输出端,通常会安装电感式磁环滤波器,通过平性并绕3-4圈的方式,可以有效地抑制高次谐波,...
变频器
过电流是怎么回事?
答:
工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
如何进行
变频器
的冷却系统故障诊断
及处理
?
答:
针对循环水冻凝故障,在外循环水管 线上增加保温进行管线解冻,同时在循环水进 出管线上增加旁路直通阀门。在环境温度较低 时打开此阀,即使过滤器堵塞或
变频器
停运检 修,都不会影响外部循环水的正常循环,以此 防止冻凝。由于循环水来自厂内循环...