22问答网
所有问题
当前搜索:
各种晶闸管对触发脉冲的要求
相控
触发
电路的基本
要求
与工作原理
答:
图1是相控式触发电路。同步信号发生器产生一个与交流电源电压之间有固定相位关系的同步信号,同步信号有方波
脉冲
、锯齿波等。按照控制信号
的要求
,移相器相对于同步信号移相后产生触发信号,触发信号经脉冲输出器放大和隔离后送到晶闸管门极
触发晶闸管
。图2是单结晶体管相控触发电路。电源电压经变压器TB降压...
为何可以采用一个
脉冲
发生器对4个
晶闸管
进行控制?
答:
这些脉冲信号可以分别用于触发每个晶闸管,实现它们的同时导通或关断。通过合理设计脉冲发生器的电路结构和参数,可以确保多个晶闸管的触发信号同步和稳定,从而实现对它们的集中控制。晶闸管是一种半控型器件,它需要一个
触发脉冲
才能导通。脉冲发生器可以产生适当的脉冲信号,用于
触发晶闸管的
导通。
三相桥式全控整流电路
对触发
电路
的要求
是什么
答:
并且取消了公共中线。2、三相全控桥整流电路在任何时刻都必须有两个
晶闸管
同时导通,且其中一个是在共阴组,另一个必须在共阳组。3、当它们能同时被触通时,才能构成负载电流导通回路。也就是说必须对共阴组与共阳组应该导通的一对晶闸管同时送出
触发脉冲
。
5、选择
晶闸
的条件?
答:
2. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是
晶闸管的
闸流特性,即可控特性。3. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起
触发
作用。4. 晶闸管在导通情况...
晶闸管的触发
电压是多少?
答:
功率不同
触发
电压也不同,一般都在1——3伏(
脉冲
)
什么叫
晶闸管的触发
电路
答:
晶闸管(
可控硅
),其实就是一个可以控制开通二极管,它有A,K,G三极,它的导通条件除了正极A电压高于负极K之外,门极G(控制机)还必须有触发电压(脉冲),通过
触发脉冲的
开关,就可以控制晶闸管的开通。产生和控制这个触发脉冲的电路,就是
晶闸管的
触发电路。
对
晶闸管
进行串、并联,应注意什么问题
答:
在大电流及多相交流装置中,还需考虑各支路电流对附近金属的涡流发热影响及相与相之间的磁场影响。3.2门极
触发脉冲的要求
为增强器件开通时间的一致性,与串联使用一样,需对门极采用同步强触发脉冲。要求:触发电流幅值:IGM=4-10IGT,触发电流上升时间:tr低于1µs 同时需考虑增加脉冲宽度...
晶闸管
交流器
触发
电路应具备哪些功能
答:
隔离:与高压电路隔离,比如,变压器,光隔。(有必要的话)与电源同步:开关电路,要求与电源过零
触发
,减少冲击电流,干扰;调压电路,有可控的,在周波内的延时电路。直流应用无此问题 合适的触发能量:根据
晶闸管要求
,选择触发电压,电流,
脉冲
宽度 简单可靠的电路结构。少的干扰。
双向
晶闸管
有哪几种
触发
方式?用的最多的有哪两种?
答:
最常用的是一般是一个开关
脉冲
,RC振荡器一般来说,双向
晶闸管
用负
触发
方式为佳.即不管第一二阳极的正负,触发电流宜从第二阳极注入,控制极流出为好.
晶闸管
门极加负
脉冲
能
触发
导通吗?
答:
一般都是加正
脉冲
可以导通。假如
可控硅的
设计者需要制作负脉冲导通的可控硅,也是可以制作出来的。就像NPN和PNP的晶体管制作一样,但是制成品已经是不可改变的了。