22问答网
所有问题
当前搜索:
同承台下相邻桩长相差规范
桩基检测
规范
什么要求?
答:
5、地基基础设计等级为甲级的桩基,低应变检测数量为100%。6、地基基础设计等级为乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注
桩桩
身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的50%,且不得少于20根,每个
承台
抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量还不应少于相应桩数的50...
桩长
不够,差了20公分,可不可能不通知设计,私自把
承台
加深20下去,心想这 ...
答:
处理方法可以。但必须要有正式的设计变更。
桩承台
施工的各项技术问题?
答:
受力钢筋搭接接头位置应正确,搭接
长度
必须符合
规范
规定,接头应相互错开,通常情况下,上部钢筋在跨中,下部钢筋应尽量在支座处.每个搭接长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的l/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扎。钢筋绑扎 3、预留预埋:预留孔洞位置应正确。由
桩
顶伸...
桩基
承台下
的土体为什么要进行承台底的抗压强度?
答:
1) 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基;2) 体形复杂、荷载不均匀或
桩
端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基;3) 摩擦型桩基。2 桩基沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合本
规范
表5.3.4 的规定。沉降
差
,不同基础或同一各点间的相对沉降量。
相邻
独立基础沉降量之差,Δs=s1-s2...
承台
梁中间
桩
两侧不同直径上下纵向钢筋怎样处理最合理?
答:
题主应该说的是两
桩承台
的钢筋构造做法,
规范
中也明确规定了两桩承台是按照深梁来设计的,其钢筋构造也是按照梁的构造来;如下图所示,则为两桩承台的剖面大样示意:其中点筋就是承台的纵筋(受力钢筋),其受力钢筋在承台端部的构造是同其他多桩承台的。底筋至少上弯10d,当然也要结合承台封边大样...
围堰施工
规范
要求有哪些
答:
(四)施打前,应对钢板
桩
的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。(五)施打顺序一般从上游向下游合龙。(六)钢板桩可用捶击、振动、,射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉 办法。(七)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长 的钢板桩,其
相邻
两钢板桩的接头位置...
有效
桩长
计算到桩下端什么位置?
答:
承台底标高加50毫米是个锚固
承台长度
,一般不计入
桩长
,只是个连接方式。下端就是桩底标高。如果按你所要求的有限桩长来算的话,实际桩长就是50.005m。
人工开挖
桩
基础示意图
答:
(1)
桩
支承于坚硬的(基岩、密实的卵砾石层)或较硬的(硬塑粘性土、中密砂等)持力层,具有很高的竖向单桩承载力或群桩承载力,足以承担高层建筑的全部竖向荷载(包括偏心荷载)。(2)桩基具有很大的竖向单桩刚度(端承桩)或群刚度(摩擦桩),在自重或
相邻
荷载影响下,不产生过大的不均匀沉降...
2008建设工程清单计价
规范
有一项
桩承台
基础,是不是理解为桩与承台合并...
答:
只伸入5公分。这是构造作法 08
规范
计算的都是 净量。上句话只是在描述 在
桩承台
基础这个位置。什么叫净量
单
桩承台
上下钢筋大小不同,间距不同如何处理
答:
单
桩承台
上下钢筋大小不同,闷距不同如何处理?其实图示中上下钢筋大小相同,间距相同。这是构造要求。不知为什么要钢筋大小不同,间距不同,不利于施工,即便设计成这样,施工时也会变回来。