测试消防
水泵
性能曲线(
喷淋泵
已经安装在泵房并投入喷淋系统使用了...
答:
水泵
特性能曲线由泵制造厂测试,用户一般不测试,若一定要测试,要有准确的流量计、
压力表
、电压表、电流表、温度计外,还要有好的调节阀,流量从0开始,逐步调大,当其稳定一定时间后,记录电压与电流,以便计算功率,记录流量与压力,并用流量作横座标,压力、功率、效率作纵座标,然后根据数据绘制成...
湿式报警阀
压力
开关 动作 控制
喷淋泵
启动。如果管网压力下降,压力开关...
答:
电接点
压力表
不能直接启动
喷淋泵
。电接点压力表一般直接控制稳压泵。电接点压力表有三个设定值,最高的那个值是用来停止稳压泵,第二个压力值是用来启动稳压泵的。如果此时压力继续下降,到第三个设定值时,那么稳压泵将停止,启动消防泵。但消防泵不是由电接点压力表启动的,电接点压力表只是给系统...
去年科目一我都过了为什么现在还查不到?
答:
科目一考试成绩一般在考试当场就能知道。科目一考试成绩还能在网上查询到,具体方法如下:1、打开搜索,在搜索栏输入“12123”,搜索后找到“公安部互联网交通安全综合服务管理平台”官网并点击进入。2、进入公安部互联网交通安全综合服务管理平台后,找到“各地平台网站”一项,点击所属的省份。3、进入地方...
消火栓末端试水装置上面的
压力表
数值
怎么
读取?
答:
用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统管网压力的,一般每个楼层至少设置一处。设在该楼层的最不利点部位,末端的水管上一般有个静水
压力表
,一般看的大于5公斤压力就合格还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流指示信号、
喷淋泵
启泵信号,以检验该系统是否联动。
1层楼,一层
喷淋
主泵开启后,
水泵
后的
压力表
值迅速增加到12公斤,但很快...
答:
消防
泵
在启动时瞬间提升是正常的,最主要是看稳定后的数值是否一直稳定。
消防自动
喷淋
系统
怎么
检测?
答:
当消防
水泵为
自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。\x0d\x0a消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。\x0d\x0a 3、喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头...
消火栓末端试水装置上面的
压力表
数值
怎么
读取?
答:
用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统管网压力的,一般每个楼层至少设置一处。设在该楼层的最不利点部位,末端的水管上一般有个静水
压力表
,一般看的大于5公斤压力就合格 还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流指示信号、
喷淋泵
启泵信号,以检验该系统是否联动。
湿式报警阀两个
压力表
正常值
答:
阀瓣用于分隔消防喷水系统的系统侧和水源侧。当火灾发生时,系统侧的喷头会动作并喷水。这导致阀瓣在压差作用下自动开启,使水流经座圈的沟槽及小孔,进而流向延时器、
压力
开关和水力警铃。水力警铃发出报警声响的同时,压力开关动作,输出电信号以启动
喷淋泵
进行灭火。
怎么样
看这种消防
压力表
有多少公斤的压力?
答:
1kgf/cm2=
0
.1MPa,你这个
压力表
单位是MPa,所以指针指向0.4MPa就是4公斤
30米高度,屋面有消防稳压泵和
喷淋泵
电接
压力表
调到几公斤
答:
1. 电接点
压力表
通常设置在2至3兆帕(MPa)之间,以满足喷淋和消火栓管道正常工作压力需求。2. 当压力降至2兆帕以下时,稳压泵将启动;当压力超过3兆帕时,稳压泵将停止工作。3. 消防主泵的启动和停止是由消火栓按钮联动控制的。4.
喷淋泵
的启动和停止则是由水流和压力开关联动控制的。