22问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋系统分区供水
喷淋
泵手动启动规范
答:
根据 消防
给水
及消火栓
系统
技术规范 GB50974-2014 > 11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
公寓消防
喷淋
每层都有总阀门吗
答:
公寓消防喷淋每层都有总阀门。楼房
喷淋系统
每层楼都有一个主阀门。消防喷淋系统每个楼层视为一个
喷淋分区
,需要在每层喷淋管道和主
供水
管连接处设置信号阀,同时设置水流指示器,在每个楼层最不利点设置末端试水装置,所以在每层也是有一个总阀门的。相关特点及原理 消防喷淋系统具有价格低廉、灭火效率高等...
喷淋
是不是每层一个总阀门,关闭这个阀门是不是可以排空整层楼的喷淋...
答:
在每个防火
分区
的配水主管(横管)和
喷淋供水
立管之间设置信号蝶阀和水流指示器,关闭信号蝶阀可以关闭整个防火分区的喷淋供水。如果一个楼层划分为一个防火分区,那么关闭信号蝶阀后,开启楼层末端排水装置,可以排空整层的喷淋水。如果管道坡道施工不规范,个别管段会有少量残存水,需要拆卸下喷方可排尽。
家庭消防自动
喷淋
问题,
答:
看来你是一位很有消防意识和前瞻性的人。具体做法要看你的投入了,按常规一套
喷淋
灭火
系统
做下来要有以下组成:
供水
设施(水泵、水池、高位、水箱等)、湿式报警阀、水流指示器、阀门、管道、闭式喷头等组成,对于一栋已经建好的并且没有预留相关配套 设施的建筑来讲,按规范要求成本是非常高的。如果不...
消防属于给排水吗
答:
问题六:消防报建属于给排水设计工作吗 消防报建应该只包含给排水的部分,主要是
供水
。消防设施设备很多,供水只是
喷淋系统
、消火栓系统的一个组成部分。消防供水出来一般连接市政供水管网外,还需要建专门的消防水池。一般都建在楼顶。问题七:给排水系统包括消防系统吗? 统称安装预算 肯定要包括进去的 ...
消防栓是如何
供水
的
答:
3. 室外低压给水管道的水压,在生活和生产消防用水需求达到最大时,应保持不小于0.1MPa。对于高层建筑,当建筑高度不超过100米时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;建筑高度超过100米时,静水压力不应低于0.15MPa。同时,规定消火栓栓口的静水压不应超过1.00MPa,若超过需采取
分区给水系统
;栓...
如何正确关闭酒店消防
喷淋系统
???
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防
喷淋系统
灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
住宅设计规范
供水系统
答:
6、注意建筑最上一个
分区
应在建筑屋面设置屋面试验消火栓;7、消防器材选择及数量应根据《建筑消防器材配置设计规范》计算确定(消防器材每个配置点应不少于两具);8、图纸完善及设计和计算资料整理。(二)
喷淋给水系统
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定喷淋给水系统的设计流量(也可以根据规范要求的...
高层建筑给排水消防的设计?
答:
因此,这就要求,高层建筑的消防给排水必须是竖向
分区
的模式,以此来降低静水的压力,避免给消防
系统
的安全运行带来负面影响。最后,相比较其他建筑而言,高层建筑的消防
给水
量大。由于高层建筑的高大和宏观以及居住人员较多的原因,所以高层建筑的消防给水排水设备必须保证一定的量,并且确保消防给排水的管道的正常运行,防止堵塞...
按规范消防
喷淋
压力是多少
答:
消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于
供水
支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面...