22问答网
所有问题
当前搜索:
国标单相水泵启动电流多大
11千瓦的
潜水泵启动电流
是38a是否正常
答:
不正常,正常情况下
启动电流
是额定电流的7倍以上
三相汽油发电机能不能接
单相水泵
?
答:
可以接,但有条件:如果
水泵
是
单相
220V,发电机输出电压是三相380V,且有中性线引出(或直接有220V输出),可以再寻找2个与水泵功率相同的负载,同时接在220V相线上,以避免三相不平衡导致电压的变化太大。
1'1kw
水泵单相
用
多大
遥控器
答:
根据公式“额定功率=电压*
电流
*0.707 电流=7.1A,只要电流大于7.1A的遥控器即可。希望我的回答能够为您带来些许帮助哦,亲!
深
水泵单相
3000w
启动
器发热正常吗
答:
不正常。深
水泵单相
3000W的启动器在启动瞬间,
启动电流
会比运行时的电流高得多,导致启动器发热,短暂的发热在某些情况下是可以接受的,但是如果发热过多或持续时间较长,就存在
泵的
负载超过了启动器的额定能力、电源电压不稳定或电压过低等问题。
...
水泵
可以设计直接启动嘛,如果可以,
启动电流多大
,电网容量需要多大...
答:
10kv560kw额定运行
电流
应该是在40A左右了吧。可以采用高压
启动
柜直接启动的。如果采用软启动或变频器驱动代价就很高了。
井下30开关带一7.5千瓦
潜水泵
工作一段时间就跳电!
电流
整定调到8.25就...
答:
所以7.5千瓦的电机额定
电流
应该比较大,实际使用时,先
启动
电机,再用钳形电流表测量下实际工作电流,如果在电机的额定电流范围内,将整定电流调到实际工作电流的1.5——2倍,应该没问题,可以正常工作,如果实测电流超过电机的额定电流,则要考虑调换大点的
潜水泵的
电机,整定电流仍按上述原则即可 ...
90KW的
水泵
需要
多大
的线缆才能带 距离只有10米左右?
答:
I=P/3^1/3UcosA,取cosA=1.则I=1.519P。90KW*1.519=136.74(A)。考虑距离近10米,取5A/mm^2,136.74/5=27.34mm^2.至少30平方毫米的线缆才行。
110KW
水泵
自藕降压怎么选接触器,电机额定
电流
195A
答:
自偶降压控制一般都是把
启动
电压控制在65%或者80%,(自偶变压器上的出线端子决定了这个启动范围)另外,开始启动时候的时间较短,
电流
也不是很大,因此辅接触器选择110A即可;主接触器是在降压电流稳定后才投入使用的,因此选择(220A)左右最好选250A的,这样比较经济,而且系统会很稳定的。
锅炉循环
水泵
额定
电流是多少
答:
泵的
效率(以百分比表示)根据这些信息,您可以使用以下公式来计算额定
电流
(以安培为单位):额定电流(A)= 功率(kW)× 1000 / (电压(V)× 功率因数 × 效率(%))其中,功率因数一般在0.8-0.95之间。如果没有具体数值,可以使用0.9作为一个近似值。需要注意的是,这个公式仅适用于
单相
电源。对于...
潜水泵
5.5kw
启动
瞬时
电流
40个 泵是哪里有问题
答:
潜水泵启动
瞬间
电流
会飙升至额定电流的3-5倍,5.5KW的潜水泵的额定电流12个左右,所以启动瞬间40个算是正常范围。如果你有担心,可以加一个小泵宝,可以保护电网和电机
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜