配电箱国标
厚度
答:
配电箱国标
厚度不小于1.5mm
低压
配电箱
母排到箱体的距离?
答:
您好,低压
配电箱
母排到箱体的距离,也就是母排到柜体外门的安全距离,根据相关资料,
国标
要求这一安全距离至少为40mm,且普遍认为距离越大越安全。此外,母排离柜体边的内部距离也有提及为25mm。这些数值是基于保证操作人员安全及预防电气事故的标准设定的,具体应用时应参照实际使用的电气设备手册和国家电气...
配电箱
箱体的标准或规范号,谢谢!!
答:
1、现批准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》为
国家标准
,编号为GB50171-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.0.6(1)、4.0.8(1)、7.0.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。2、原《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92同时废止...
临时用电二三级
配电箱的
箱体标准?
答:
在部标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、
国标
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中,没有关于箱体尺寸的硬性要求。一般说来,以便于人体操作、满足箱内布局就可以了。我已经经过3次省级标准化工地检验、7次市级标准化工地检验,且全部通过。一般说来,二级
配电箱的
宽度在1000~1400...
配电箱
系统图 字母都代表什么?哪有这方面的资料
答:
1、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。2、XZW综合
配电箱
; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压
配电柜
、建筑工地箱。3、JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱。
配电箱
要不要连接地线以及是否试用
国标
插座?
答:
配电箱
外壳一般是铁壳,为了安全一定要连接地线。是否使用
国标
插座的问题,决定于是否使用国标电器,因为国标电器的插头一定要求国标插座配套。
电工预埋镀锌管怎么做法
答:
应注意在配电箱处应根据
配电箱的
宽度进行合理排管,不应里出外进,保证排管在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时及在配电箱处都应该焊好跨接地线,做法应符合有关...
施工现场临时用电安全技术规范
答:
2、施工现场
配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨...
国标
有规定
配电箱
必须上锁吗
答:
(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。(2)施工用配电系统各配电箱、
开关箱的
安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相...
临电专项施工方案
答:
箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁,箱内不得挂接其它临时用电设备,
配电箱
,
开关箱
进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锁断口和强腐蚀介质接触。六、 电动建筑机械和手持电动工具(一).规定措施1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购,使用、检查和维修必须符合相应的
国家标准
,专业标唯和安全技术...