22问答网
所有问题
当前搜索:
地下室人防预埋
人防
试水中抽水砌砖属于措施费里面的吗
答:
蓄水48小时后开始进行试水观察,试水观察在蓄水部位外侧进行,且每次观察必须认真详细做好观察记录。每天间隔4小时左右进行观察一次。8、 蓄水达到7d后,外部观察无明显的渗漏现象则说明试水结果良好,可报请监理工程师进行验收,同时要求监理工程师报请甲方及人防部门组织相关人员进行
地下室人防
工程试水验。
人防
密闭线盒怎么安装
答:
一、 安装步骤:1、 先由家具公司在家具台面切开一个安装孔(请注意不同产品的开孔尺寸不同),接线盒
预埋
用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。2、 用螺丝或者自制的“井”字型钢筋架固定接线...
地下室人防
砖头砌起来私用可以吗
答:
不可以。
地下人防
设施是国防的组成部分,任何个人或单位不得擅自破坏。根据《中华人民共和国
人民防空
法》第四十九条规定,有以下行为之一的,由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告,并责令限期改正违法行为,可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款,造成损失的,...
人防
测压管的作用是什么?
答:
为了保证并检测
人防
工程的气防功能,国家标准《
人民防空地下室
设计规范》(GB 50038—2005)要求:各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应
预埋
4-6根备用管,(一般做法:气密测量管采用一根管径为50-80mm,管壁厚度≥2....
人防地下室
喷淋安装注意事项
答:
施工中不能破坏
人防地下室
防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固...2.严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板...3.吊钩安装必须牢固,吊钩
预埋
筋要勾住顶板的.钢筋面筋。4.人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫...
2011北京地下室清理,
人防地下室
是什么意思?居民楼下面的地下室会清...
答:
如果说的是只清理
人防地下室
,那么普通的居民楼地下室就不会清理,普通地下室和人防地下室不是一个概念,人防地下室是专为战时防空防爆准备的人员临时居留处所。可以通过地下室内空间的布置很容易分辨出来,最普通的就是人防地下室有防爆门,厚度可达300毫米以上。人防地下室具有防护功能。甲类可以防核武器、...
人防
顶板暗梁须设置拉钩吗?
答:
是的,人防顶板暗梁须设置拉钩。人防顶板暗梁须设置拉钩的作用:一般在
人防地下室
才会出现板上的拉钩,将底筋与面筋拉结在一起,其作用主要是在核爆等剧烈爆炸冲击时两层钢筋能连在一起,防止一层掀起脱落,这在人防地下室的设计规范中有专门要求,即:人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,...
人防地下室
战时通风管道需敷设吗
答:
必须一次性的
预埋
好套管再浇筑,不预埋会被罚款的。
地下室
水电安装需要出专项施工方案吗?
答:
如果是
人防地下室
,需要出专项施工方案,主要是预留
预埋
相对复杂些,如果有大型设备,则需考虑提前就位或者预留设备搬运孔。普通停车库则不必。建筑水电工程在民用建筑中非重点施工项目(厂房、设备车间等除外),只是建筑10大分部里的两个主要分部工程(即:建筑给排水工程、建筑电气工程)欢迎交流 建筑水电...
人防地下室
验收的内容项目及标准分别是什么?
答:
市人防质监站组织,建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、消防施工专业分包单位、人防设施供应单位参加。\x0d\x0a\x0d\x0a人防工程结构验收程序 内容如下:\x0d\x0a一、结构验收申报条件\x0d\x0a
人防地下室
主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础...
棣栭〉
<涓婁竴椤
45
46
47
48
50
51
52
53
54
涓嬩竴椤
灏鹃〉
49
其他人还搜