地下室外墙
竖向
钢筋
可以在同一部位搭接吗
答:
地下室外墙
DWQ,是挡土防渗漏的挡土墙,其竖向
钢筋
是重要的受力钢筋,不是剪力墙,作用大不同于剪力墙的竖向分布筋,所以它的接头不适用剪力墙的规定(接头允许在同一标高)。它的接头应按一般构件受力钢筋接头的规定(位置、搭接长度、接头面积百分率)。
地下室外墙钢筋
内是否应该设置梯子筋?会不会影响外墙的防水效果?谢谢各 ...
答:
梯子筋属于措施项目,用于控制钢筋网位置
地下室外墙
一般只用于控制
水平筋
位置 注意保护层厚度应该不会影响防水效果 “对于地下室外墙梯子筋因外墙为防水砼所以梯子筋仅控制横筋间距,作模板顶撑,利用防水对拉螺栓进行控制。”参考施工组织设计
为什么
地下
墙体竖向
钢筋
配在外侧,地上竖向钢筋配在内侧
答:
因为
地下室外墙
钢筋要承担土的侧压力。03G101的确没有相关说明,因为需要具体情况具体分析,一般地下室外墙长度远大于层高,受力类似于单向板,因此短向(即竖向)为主要受力钢筋,配筋较大,为保证其截面有效高度,将其放在
水平筋
外侧,如有个别构件长度小,但层高大也不排除水平筋配筋大的情况,这种情况...
纲
筋地下室外墙
竖筋安净高3/1可以吗
答:
地下室
墙柱与顶板一般情况下是一次浇筑混凝土的,这样抗震性能好,不能一次浇筑的可以先浇筑地下室墙柱,然后浇筑顶板以及墙柱板节点。地下室是建筑物中处于
室外
地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用...
关于设计
地下室外墙钢筋
保护层50mm里配置4@150的冷拔丝钢筋是设计硬性...
答:
这个没有硬性规定,但50MM的保护层因为已经超过规定保护层的厚度太大,设计者为了避免保护层过厚而造成保护层开裂而采取的一种措施。
地下室外墙
是不是必须有垂直加强
筋
?
答:
不知你说的垂直加强筋是指的什么。墙体的配筋:有X&Y向
钢筋
、拉结筋。Y向有钢筋了。
钢筋绑扎与安装工程
地下室钢筋
绑扎工艺标准?
答:
2.2.4 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎
钢筋的
关系,确定施工方法,作好技术交底工作。2.2.5 根据地下室防水施工方案(采用内贴法或外贴施工),底板钢筋绑扎前做完底板下防水层及保护层;支完底板四周模板(或砌完保护墙,做好防水层)。当
地下室外墙
防水采用内贴...
地下室外墙
墙顶、底加强
筋
如何设置?
答:
板带跨中配筋约为 支座配筋的 1/2,而跨中板带跨中配筋可视为与柱上板带跨中配筋基 本相同,跨中板带支座配筋为柱上板带支座配筋的 1/3。因此,在计 算某跨时,可先行计算柱上板带支座配筋,当支座配筋的另加筋不超 过拉通
筋
时,则其它部位配筋均不需另加筋;当支座配筋的另加筋超 过拉通筋时...
地下室外墙
后浇带
做法
答:
地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的
地下室外墙
受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向
钢筋
最小配筋率不...
地下室外墙
(挡土墙),墙顶竖向
筋
怎么锚固? 墙顶有暗梁,无楼板。_百度知 ...
答:
直接锚固在暗梁中了 锚固长度符合规范要求就可以了