22问答网
所有问题
当前搜索:
地埋电缆与普通电缆一样吗
地埋电缆
选择什么规格的好?
答:
选择导线:
1
.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为
地埋
,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
电缆
在空气中
和地埋
哪个载流量高
答:
前者比较高。楼下的两个人。不懂不要胡说。会死人的。土壤环境和空气环境那个比较恶劣?用脑袋想想也不会是空气中的载流量低。要么你自己下个图集 看看。04DX101-1 或者05D1
如何计算
地埋电缆
铜线是多少 平方
答:
500kw电流 I=P/
1
.732UcosΦ500/1.732/0.38/0.8=500/0.53=943A 按安全载流量选择,可以选择185平方毫米的
电缆
。用电压损失法校验 185平方毫米的电缆电阻R=ρ(L/S)=0.017X180/185=0.01654欧 U降=IR=943X0.01275=16V.380-16=364V 一方面电源的电压经常会经常高于380V,负荷也不可能...
有谁知道10kv
电缆
12根是
地埋
还是架空
答:
10 kV
电缆
已属配线电缆,以往都用架空,为了市容整洁越来越提倡埋地,即在地下设电缆沟将电缆敷设在沟里,不是直接埋地
电缆地埋
深度为多少
答:
电缆
埋地敷设时,其表面距地面的最小深度应不少于1.2米,并在电缆之间保持0.5米的净距。与其他管线相互交叉时,应保持不小于15米的距离。
电缆
里层没有铁皮包装的,可不可以在电杆上接入
地埋
到380V工业用户配电箱...
答:
直接埋入土中的
电缆
,必须是铠装(铁皮包装)并有防腐层的电缆;否则需要穿管或有电缆沟才行。
施工场地临时低压
地埋电缆
有何规定
答:
施工场地临时低压
地埋电缆
有何规定 施工场地临时低压地埋电缆有何规定... 施工场地临时低压地埋电缆有何规定 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览5 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电缆 施工 场地 临时 ...
低压
地埋电缆
可以用多少年
答:
电线使用期限的长短,取决于
电线的
质量
和电线
安装的环境。电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。
一般
家用电线正常情况使用可达...
电力系统中,架空输
电线和电缆
输电线谁的对地电容大?问什么?请详细说明...
答:
架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面之上;架空导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电)。超高压输电则多采用分裂导线。电力
电缆一般
由导线、绝缘层和保护层组成,有单芯、双芯和三芯电缆。地下电缆线路多用于架空线路架设...
地埋电缆
敷设时注意事项都有哪些
答:
1
电缆
应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应...