酒店,离变压器600米,用电量在70千瓦左右,用多大的3相4线的铝
地埋
...
答:
解析:电源是三相动力电380V供电,根据 P=√3*U*I*cosφ 可得 I=P/√3*U*cosφ=70000/(√3×380×0.8)≈133A,其中0.8是功率因数;查找实用五金手册,每平方铝芯电缆的安全工作电流是4.2A,则 133÷4.2≈31.7平方,结合
电缆型号规格
,建议选取35平方以上的铝芯电缆。因离变压器600米,...
低压4*150+1*95的铜
电缆
,每米大约多少钱?
答:
没有4×150+1×95这一
规格
!标准的有4×150+1×70 非铠装型:YJV-0.6/1kv 4×150+1×70 GB∕T 12706-2008,当前行情价:288.00元/米,含税,不含运费。铠装型:YJV22-0.6/1kv4×150+1×70 GB∕T 12706-2008,当前行情价:306.00元/米,含税,不含运费。实际交易价还需参考订货数量...
地埋
25*3+16的铜
电缆
能最多能带多少千瓦,来个实际的用过的,别拿理论...
答:
电缆
的载流量与电缆的
型号
有关,与环境温度有关,与敷设方式有关,与电缆之间的间距有关。虽都是铜电缆,但载流量是不一样的。所以要根据你具体的情况来定。一般来说带35~40KW。
10千伏
地埋电缆
要求
答:
敷设
电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。电力电缆敷设前应检查电力电缆的
型号
、
规格
及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用...
电缆规格
2-(3X70+1X35)是什么意思
答:
2;高压
电缆
的结构;高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于
地埋
,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。3;常用的
规格型号
及用途;NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求...
电缆地埋
深度为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
22kw功率的电动机,离变压器500m 用
地埋电缆线
需要多少
规格
的电缆线
答:
在500m处,电缆传输功率压降的校验计算:Pjs=18.70 KW;Qjs=13.05 KVAR;Sjs=22.80 KVA;Ijs=32.92 A。在500m处电缆流过的电流即包含着有功也包含着无功,那么:选择铜电缆:A、500m处无电容补偿:
电缆规格
1×(3×25+1×16)压降为4.72%(U=381V)B、500m处14KVAR电容补偿:电缆规格...
电力
电缆
穿管
地埋
敷设要求?
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:
地埋电缆
通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
HYA通信
电缆型号
答:
HYA22和HYAT22电缆则使用钢带铠装,但护套材料换成了聚氯乙烯,可能在某些特定环境下更具优势。HYA23和HYAT23电缆同样是钢带铠装,但护套保持聚乙烯,适用于对防潮和机械保护要求较高的市内通信线路。以上这些
电缆型号
的选择,应根据实际通信环境、机械防护需求以及信号稳定性等因素进行综合考虑。
125A漏电断路器应该配多大的主
电缆
答:
125A漏电断路器应该配多大的主
电缆
要依据电缆的材质
型号
,电缆的敷设方式而定。目前低压常用的电力电缆为聚氯乙烯绝缘的铜电缆,其载流量见下表:由上表可以看到,125A漏电断路器的主线路电缆依据不同的敷设方式以及不同的电缆芯数,可以是25平方毫米、35平方毫米、50平方毫米、70平方毫米。1、如果用单...