22问答网
所有问题
当前搜索:
埋地敷设的电缆宜采用
电缆
中钢丝铠和钢带铠有什么区别?
答:
(1)在一般环境和场所内
宜采用
铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。(2)
埋地敷设的电缆
,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。(3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物...
室外
埋地敷设的电缆
导管埋深不应小于多少
答:
一、室外
埋地敷设的电缆
导管埋深不应小于50m;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板
宜采用
混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
附:地下直埋
敷设的
基本要求供你参考 a、同一路径中电缆根数在6根以下,地下通道没有限制的场所
宜采用
直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段,不宜采用直埋。c、挖沟的深度应使电缆埋置后
的电缆
外表面距地面的距离不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且...
施工场地选用
电缆
应注意哪些要求
答:
7.2.3 电缆线路应
采用埋地
或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
埋地电缆
路径应设方位标志。7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空
敷设宜
选用无铠装电缆。7.2.5 电缆直接
埋地敷设的
深度不应小于0.7m,...
室外线管埋深要求多少
答:
室外
埋地敷设的电缆
导管埋深不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板
宜采用
混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
建筑电气规范中对
埋地的电线
管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计标准》5.4电缆保护管
敷设
。
电缆
需要套管吗
答:
选择电缆的一般原则 电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。
敷设
在电缆构筑物内
的电缆宜采用
裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋
电缆采用
带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。
埋设
电缆
的规范有哪些?
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。\x0d\x0a埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。\x0d\x0a直接
埋地敷设的
线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外
电缆敷设
》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的...
排管
敷设电缆
为什么不能用铠装
答:
在排管内
敷设电缆
时,可将电缆盘置于井坑口,用于线穿入排管孔眼中的钢丝绳把电缆拉入管孔内。为了防止电缆受损伤,排管口应套以光滑的喇叭口,井坑口应装设滑轮,在电缆表面可撒以滑石粉或涂抹黄油,以减少摩擦。敷设在排管内
的电缆
,可
采用
加强铅包但无铠装的裸电缆或塑料护套电缆。
施工现场
电缆
直接
埋地敷设的
深度不应小于多少米
答:
化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求
采取
保护措施。
电缆
在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固,标志应清晰,标桩露出地面以15cm为宜。