求高人指点?地下室后浇带与剪力墙
后浇带止水钢板
的
做法
?
答:
后浇带
位置:1是在
基础底板
,2 是在±0.00以上。上部不需要,地下室可以采用微膨胀混凝土并提高一个强度等级就可以,也可以在后浇带施工时加膨胀
止水
条(遇水膨胀)。
基础
筏板
后浇带止水钢板
交叉处如何处理
答:
基础
筏板
后浇带止水钢板
交叉处两侧满焊。
后浇带
里的
止水
带怎么放, 求图
答:
这是遇水膨胀
止水
条的,参考10J301。【止水带】主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。 QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。
止水钢板
的原理?
答:
钢板止水
带对焊接节点要求较高。建筑
基础
(
底板
和外墙板)的水平构件和竖向构件在混凝土施工中一次不能完成,分别浇铸。国家地下工程的防水要求很高。在图纸设计中已经考虑到了这一点。在地下和室外设置剪力墙和消防水池周围的
止水钢板
。一般情况下,水平施工缝放在底板上的位置为300mm,钢板放置在施工缝的...
后浇带
混凝土施工技术措施
答:
(2)
后浇带
混凝土浇筑:在浇筑墙体后浇带混凝土之前,必须清除后浇带内的积水和垃圾、剔除墙侧面的水泥浆和松动砂石、软弱混凝土层及浮浆,并将钢筋和
止水钢板
清理干净,用高压水冲洗干净,并充分湿润不少于24小时。在浇筑
底板
和顶板后浇带混凝土之前,同样要按以上方法进行清理和冲水湿润,并要将两侧的膨胀止水...
后浇带
、施工缝留置形式、位置和处理措施
答:
1)由于C组团塔吊
基础
位于车库
底板
位置,需对顶板部位进行留设洞口,为满足施工场地布局以及塔吊节部位拆除需要,留设洞口范围及
做法
如下:塔吊底座部位标准节尺寸为2000x2000,为满足拆除需要,故顶板洞口尺寸为3000x2400,详见下图。2)塔吊四周框架梁需进行钢筋绑扎并砼浇筑,梁侧及甩项板中间设置
止水钢板
...
地下室顶板
后浇带
细部构造
做法
是什么?
答:
顶板
后浇带
两侧按施工缝
做法
预留好
钢板止水
带,在顶板混凝土浇筑前在后浇带两侧安装好钢丝网。要拆除后浇带位置模板时,要对后浇带两侧现浇梁板结构做好回顶。后浇带支撑及模板加固应牢靠、模板与后浇带两侧混凝土结构拼缝应严密。工艺流程:顶板混凝土浇筑顶板预留支撑后浇带清理后浇带模板支设后浇带混凝土浇筑养护防水...
水池壁施工缝
钢板止水
带
做法
在哪个图集中
答:
《混凝土结构构造手册》第三版749页。
止水钢板
的是因建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在
基础底板
上300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,...
建筑工程地下室
后浇带
设置与施工技术探析
答:
底板
与顶扳的钢筋均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。
后浇带
位置的钢筋密集,该处位置的钢筋搭接长度为950mm,并有4mm厚的
止水钢板
,因此对后浇带的处理比较复杂。 3、后浇带的主要功能 3.1 解决沉降差 高层建筑和裙房的结构及
基础
设计为整体,但在施工时用后浇带将两部分暂时断开,待主体结构...
水池壁施工缝
钢板止水
带
做法
在哪个图集中
答:
