22问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地图集
塔吊
基础
接地
电阻要求是多少?
答:
塔吊接地
电阻要求如下:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;塔吊简介:塔吊...
如何做
塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊
、施工电梯安装和拆除详见专项方案
答:
⚡️
接地
和防雷装置
塔吊
、施工电梯必须设置良好的接地和防雷装置。拆除工作塔吊、施工电梯使用完毕,按规定程序和要求进行拆除工作。防止碰撞三台塔吊因覆盖范围有交叉,塔吊的升节高度要不同。并防止使用过程中发生碰撞。切断电源塔吊工作后应将吊钩起升到距起重臂最小距离不大于5m位置,并且吊钩上严禁勾挂...
塔吊
防雷
接地
规范标准
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除!1、不少于两点与
接地
网连接,附近没有接地网可以用三根接地极做一组集中接地装置,连接两点到
塔机
。2、接地电阻不大于4欧姆。塔机型号编制方式极其多样化。过去,我国对此曾作出统一 规定。此项规定虽仍执行,但很多塔机生产...
塔吊
防雷
答:
独立避雷针及其
接地
装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.注意:避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,所以必须谨慎。补充:避雷针的作用没有一般人想像的那么好,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。很多古代的...
塔吊
的
接地
电阻应该是多少呢?
答:
建筑施工
塔吊
防雷
接地
电阻是10欧姆。塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转
塔机
均需设平衡重,其功能是支承平衡重,...
塔吊
基础
接地
电阻要求多大?
答:
根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物
接地
电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要看是什么电梯,不同的电梯要求规范不同。比如医院的电梯和民用电梯不同。有个前提。要根据防雷设计图纸来施工。施工安全注意事项:1、
塔吊
基础...
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
塔吊
怎么测
接地
电阻?
答:
测量方法 #圆钢 #
接地
体 #测试棒 #万用表 #电阻值 #计算公式 #实测例子 #接地电阻值 #砂纸
塔吊
基础防雷
接地
标准做法
答:
就可以防止雷击,也达到了
接地
目的。
塔式起重
机接地注意事项:①塔式起重机在安装时,必须清除各连接处之间的油污,脏物,以保证良好的电气连接;②接地不少于两组,且符合规范要求;③接地电阻值必须在规范规定的范围内(不超过4欧姆),并且定期测试;④安装结束后,必须经验收合格后方可投入使用。