22问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地怎么做
塔吊接地
预埋
怎么做
有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
基础防雷
接地
答:
在
塔吊
基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
塔吊
基础防雷
接地
标准做法
答:
塔式起重机本身是由金属结构组成,标准节之间常用高强度螺栓联接或销轴联接。臂架之间常用销轴联接,可以认为
塔机
是一个金属整体,也可以认为塔顶与臂架是一个接闪器,只要在塔机的基础部分用导线与
接地
装置进行良好的连接,就可以防止雷击,也达到了接地目的。塔式起重机接地注意事项:①塔式起重机在安装时...
塔吊接地
电阻大于10欧姆,有什么办法解决
答:
1、增加原来
接地
体的接地固件面积.2、增加接地体的并联个数,在分开向地下打入钢管、角铁或铁钎子,并连
接地
.3、把接地体换为铜板或铜片.4、把接地体周围更换为湿润的密实土壤,换为电阻率低的土壤.5、在接地体周围布防降阻剂药品,还可以掺杂木炭、咸盐、草炭泥等等.
塔吊
的防雷
接地
按照规范应该
怎么做
?
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除即可。塔吊:塔式起重机(tower crane)简称
塔机
,亦称塔吊,起源于西欧。1905年出现了塔身固定的装有臂架的起重机,1923年制成了近代塔机的原型样机,1923年也出现了第一台比较完整的近代塔机。中国的塔机行业于20世纪50...
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
针对
塔吊
的
接地
导体,常采用铜杆和铜板作为主要导电材料。铜杆可按照电气规范中的要求进行选用,而铜板则需要根据塔吊的具体形状和接地要求进行剪裁。接地导体的规格要根据塔吊的高度和重量进行评估,以满足接地系统的导电要求。4. 接地系统的布置方式 塔吊的接地系统采用垂直接地方式和水平接地方式相结合的形式...
塔吊
的防雷装置如何设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。防雷
接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他...
塔吊
防雷
接地
规范标准
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除!1、不少于两点与
接地
网连接,附近没有接地网可以用三根接地极做一组集中接地装置,连接两点到
塔机
。2、接地电阻不大于4欧姆。塔机型号编制方式极其多样化。过去,我国对此曾作出统一 规定。此项规定虽仍执行,但很多塔机生产...
塔机接地
的装置要求有哪些?
答:
A、工作
接地
及保护接地的接地电阻不超过4欧,重复接地及防雷接地电阻不超过10欧。B、接地导线应用黄绿专用保护线,由于兼起防雷作用,宜用Φ25MM2以上的多股铜芯线。C、接地体不宜少于两个,采用钢管Φ33-Φ45mm,角铁40-60mm,长2米以上,镀锌防锈,垂直埋设,上端入地0.5米。D、导线与接地体的...
塔式起重机避雷要求
答:
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋
做接地
极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米,,与塔吊底部可靠连接。再测接地电阻...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊防雷接地做几处
塔吊接地线怎么接
塔吊基础接地的做法
塔吊接地引上扁铁要几处
塔吊基础接地规范
塔吊接地应设几处
塔吊基础规范接地咋做
塔吊接防雷地线规范
塔吊基础接地材质要求标准