22问答网
所有问题
当前搜索:
多层建筑之间的防火间距是多少
建筑防火间距
答:
(一)、防止火灾蔓延,根据火灾发生后产生的辐射热对相邻建筑的影响,一般不考虑飞火、风速等因素。火灾实例表明,一、二级耐火等级的单、多层建筑,保持6~10m的防火间距,在有消防队进行救援的情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。根据建筑的实际情况,将一、二级耐火等级
多层建筑之间的防火间距
定为6m。...
建筑物防火间距
不足时可以采取哪些改进措施?
答:
3。1条规定,如一、二级厂房、仓库之间防火间距不应小于10m,但同时规定,火灾危险性最低的戊类厂房之间的防火间距,可按规定减少2m;单层、
多层
戊类库房之间的防火间距也可按规定减少2m。又如《建规》第3。3。8条规定,丙、丁、戊类厂房与民用
建筑之间的防火间距
不应小于《建规》第3。3。1条规定,但如果是单、...
防火间距是多少
?
答:
(续)注:1.乙类厂房与重要公共
建筑的防火间距
不宜小于50m,与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、
多层
戊类厂房
之间
及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按表2-4的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定...
四级民用建筑之间的防火距比一级民用
建筑之间的防火间距
小对吗
答:
不对的。四级民用建筑之间的防火距比一级民用建筑之间的防火间距小不对的。1、首先将一、二级耐火等级
多层建筑之间的防火间距
定为6m。其他三、四级耐火等级的民用建筑之间的防火间距,因耐火等级低,受热辐射作用易着火而致火势蔓延,所以防火间距在一、二级耐火等级建筑的要求基础上有所增加。
建筑
小区消防的要求
答:
大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼
之间防火间距
不足。防火间距不足6米的
多层
相邻住宅可按照《
建筑
设计防火规范》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下、总占地面积不超过2500平方米的相邻建筑,其防火间距可不小于4米进行设计,也可采用相邻较高面外墙设置防火墙的办法。二是住宅楼与沿街商业用房之间...
多层防火间距
答:
1、按规定至少是6米吧 2、采取措施后最低好象是3.5米 3、如果相邻两面的墙全是防火墙,且不开设门窗洞口,则不限
防火间距
。你这样改甲级防火窗没有明确规定,是权宜之计。
国家消防规定高层和
多层
楼
间距是多少
答:
7的系数,如果小于这个距离,就会影响室内的采光、通风等。比如:一栋楼有30层,按照2.8米层高来算整栋楼高就是84米,那么楼间距按照1:1.2来说100米较为合适。房屋左右间距一般普通多层(4-6层)与
多层建筑间距为
6m,多层与高层(12层及以上)为9m,高层与高层
之间
为13m。
多层建筑
两米
的防火间距
够吗?如果不够,有什么好的解决办法?
答:
不够。相邻的墙用放火墙。
建筑防火
规范46页
建筑
高度大于100米的民用建筑
答:
1. 高层民用建筑之间的防火间距,当建筑高度大于100m时,应不小于13米。2. 高层民用建筑与相邻的
多层建筑之间的防火间距
,当高层建筑为群房时,应不小于9米。3. 相邻的高层建筑群房之间的防火间距,应不小于6米。4. 多层建筑之间的防火间距,应不小于6米。防火间距的设定是为了确保在火灾发生时,...
甲、乙类厂房与普通的单层、
多层
民用
建筑之间的防火间距
不应小于...
答:
【答案】:B 本题考查的是建筑防火间距。根据教材得出甲类厂房与普通的单层、
多层
民用
建筑之间的防火间距为
25M。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火间距多层与多层
高层建筑防火间距
低层建筑防火间距
高度相同建筑的防火间距
楼之间的防火间距
一多层建筑与一高层建筑相邻
建筑防火间距规范
工业建筑防火间距
两栋建筑防火间距