22问答网
所有问题
当前搜索:
如何对电缆进行放电
交流耐压试验结果
如何
分析?
答:
交流耐压试验结果
如何
分析?试验前,我们首先要对试验的电电力电缆进行绝缘电阻的测量,并且记录数据,然后用20-300Hz的交流耐压试验设备(”串联谐振”)按照上述要求进行交流耐压试验, 试验完毕后
对电缆进行
充分的
放电
,然后测量绝缘电阻值,数据结果应该与试验前测量的结果非常相近,可以认为电缆绝缘良好;...
电缆
耐压试验分为直流耐压和交流耐压
答:
一、纸绝缘电力电缆只采用直流耐压试验 (1)电缆电容量大,
进行
交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离
放电
而损害电缆,电压数值相同时,交流电压
对电缆
绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据...
任压
电缆
故障排查及简述摇表使用方式
答:
电缆故障点的查找方法 1、 测声法 所谓测声法就是根据故障
电缆放电
的声音
进行
查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。 其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到...
高压
电缆
头
放电怎么
处理
答:
2. 增加绝缘保护 - 增加伞裙(雨裙)的数量,以增加爬电距离,提高
电缆
的防污闪能力。3. 严格按照工艺标准施工 - 安装时必须遵循专业工艺,防止因安装质量导致的问题。在实际施工中,电缆剥皮等基本工作多由非专业工人完成,这可能影响电缆接头的质量,因此应确保由受过专业培训的人员按照标准工艺
进行
施工...
3相
电缆
有一项可能对地
放电
了,需在户外测量,户外没有地线的情况下该
怎么
...
答:
电缆
对地短路,短路相对地电阻会变得很低。可以用分段排除的方法。将某一段线路两端的断路器分闸,然后用绝缘表测量各相对地电阻,故障相则很容易找出。
户内10kⅤ
电缆
头有轻微
放电如何
处理
答:
你指的是电缆终端头吧要是
电缆放电
没等到你听到声音早就跳闸了,终端头放电一般是制作时绝缘没处理好,或使用环境潮湿受潮了放电,停电后拆出来重做。
电缆
绝缘电阻测量是多少?
答:
电缆
绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
怎样
确认运行
电缆
是否
放电
?
答:
用手摸摸有没电就知道了,当然是万用表量一下啊,没头的话钳型电流表看看有没电流
10KV环网柜送电后
电缆放电
为什么铜排会烧掉?
答:
用tm这么小的铜排当然不行 换大的铜排 再不行就搞双并 放大 连接处不能只用一个螺丝 至少需要两个 最好4个 不然压不紧就会烧排
电缆
及电容器接地前应注意什么
答:
电缆
及电容器接地前应逐相充分
放电
,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜