2匹空调需要用多少平方的电线?
答:
6平方电线可以负荷多少千瓦电力
线径
和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的
导线
用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦6平方的铜线可以负荷10千瓦。你们有啥...
知道断路器的安培,怎么算断路器最小用多少mm2的线?
答:
导线
穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同
规格
铝线略大一点,可按 表加大一个线号记算.如记算16MM2;的铜线,可视为25MM2;的铝线,用口诀一 有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一...
线径
与电流
答:
“铜线升级算;裸线加一倍”“铜线升级算”,即将铜
导线
的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100...
配电箱
导线线径
的选择标准?例如85A开关选多粗导线
答:
告诉你个办法,你买开关时都有说明书,说明书里面有一项
导线
选择标准。85A的开关貌似没有吧,80A再往上就是100A了,80A用16平方铜线,100A用25平方铜线。
三相用电设备外壳接地线,用什么
规格
的电线,
线径
有什么要求?
答:
有要求的,电动机的接地线最小是16mm2的
导线
或者是热镀锌扁钢25X4。
怎样根据电流选择
导线
国家标准
答:
线径
的选择
导线
的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、
型号
、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70...
电缆
型号规格
怎么识别?
视频时间 09:26
...35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大
线径
的铜
导线
?
答:
三相380V供电的35KW的纯电阻性负载的电流是:53A 应选用:S=53/3.5=15.2平方毫米
线径
的铜导线 根据
导线规格
选用16平方毫米的铜导线
多大电流用多粗的线
答:
三、 估算
线径
和截面积 S=0.785d2 怎样选取
导体
截面 首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km) 例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线...
35kv线路参数?
答:
35kV架空线路的
导线型号
为LGJ-50,导线三角形排列,相间距离为2m,需要计算线路参数,可以按照以下步骤进行:Step 1:计算导线的外径 导线的外径可以通过
线径
计算公式计算得出:d = 0.7788 × sqrt(S)其中,d为导线直径,S为导线截面积。导线型号为LGJ-50,其导线截面积为50mm²,则有:d = ...