ABB的MD190与MNS柜有什么区别
答:
MD190与MNS柜当开关容量在6300~800A范围时,两种形式基本上是一致的,区别在于630A以下,MD190采用的是仓位分割形式,优点是结构紧凑,投资费用少,占地面积小;缺点是仓位小,回路中不能装有过多的控制元件。MNS采用的是抽出式,结构相对固定,抽斗有较大的空间能装一点控制元件;缺点是占地面积大,投资...
变
配电
室层高多少啊?
小区
内变配电室层高要求多少
答:
配电室都是3.4米,足够,一般为2米的
配电柜
。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米 ...
小区
6000KW使用多大的变压器
答:
小区
用电负荷,需要系数计算法:总额定功率∑Pe=40×6kW+135×7kW=1185kW 有功功率Pjs=∑Pe×Kx=1185kW×0.35(该需要系数取值看《国家建筑标准设计图集》(建筑
电气
常用数据04DZ101-1)24页)Pjs=414.75kW 视在功率Sjs=Pjs/cosφ(功率因数取值同上23页)Sjs=414.75/0.9=460.84kVA 变压器建议...
住宅
小区配电
房与配电房之间距离有规定吗
答:
按规定,10千伏高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离1.5米,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米。根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工...
小区配电
房的辐射及噪音问题如何解决??
答:
大型
配电
房距离住户区至少20米,主要是为减少配电房电磁辐射对人体的伤害,此外,配电房的辐射会对居民家里的电视、冰箱等电子产品造成影响,逢雷雨天气可能会产生安全隐患。如有造影很大,最好找个电工或者直接打供电热线找人来看下配电间的变压器是不是存在异响, 现在
小区
一般都是干式变压器, 干式变压器...
住宅
小区
高压
配电柜
缺相是怎么回事?该如何处理?费用大概是多少?_百度...
答:
供电高压线路缺相用户
配电柜
j是不起保护的。这种情况一般很少发生,一般都是在供电局检修后,没有检修好会出现。
住宅
小区
内强、弱电分包工程的施工管理?
答:
2、
小区
安装总包队伍与分包队伍的协调合作。因分包队伍是甲方分包,势必会受到总包单位的排斥,所以分包队伍刚进场时有必要组织一次协调会,会议主题应为总包和分包单位的施工界限问题:①预埋电缆套管:明确定义室内单元
配电柜
、开关柜至室外第一个强电井为室内工程,第一个强电井外统称室外工程。分配好室内...
小区
公共设施有哪些
答:
2、公共照明设备 3、公共消防设备、消防楼梯、通道 4、公共安全设备(围墙、摄像头、护栏、园区大门、档杆等等)5、公共场地及公共道路 5、公共给排水设施(公共给排水管道、下水渠道、管井、各类水泵、管道阀门、雨水管、污水篦子等等)6、公共配电设施(高
低压配电
室、
配电箱
、
配电柜
、电力管井、电闸箱...
抽屉式
配电柜
安装要求介绍
答:
3、
配电柜
固定面板式开关柜,防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,配电柜其它所有侧面都被封闭起来的一种
低压
开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板...
距离
小区
10千伏
配电柜
6米有辐射吗
答:
辐射很小的,当然没有影响的。