钢筋
符号&;
答:
250x500表示梁的截面尺寸,这架
屋面框架
梁宽度是250mm,高度是500mm。8表示梁的箍筋直径是8mm。在箍筋前面应有钢筋级别的符号,但这架梁的集中标注上没有显示出来。(可能是钢筋级别符号打不出来)。箍筋间距的符号。100/200表示这架梁
箍筋加密
区的间距是100mm,非加密区的间距是200。“/”前面是加密...
怎么做好
钢筋
翻样?
答:
2、楼层
框架
梁
钢筋
端支座采用弯锚时为伸至
柱
纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,3、框架梁中间支座伸入支座内>= Lae且>=0.5支座宽+5D.(03G101-1,54页)5、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,
屋面
高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae.(03G101-1,61页(2))...
平法标注
钢筋
。能帮我解释一下这两个吗
答:
集中标注:
屋面框架
梁,编号8,1跨,梁宽250,梁高400,梁
箍筋
直径8的三级钢,
加密
区间距100,非加密区间距200,箍筋为双肢箍。梁上部通长筋2根16的三级钢,梁下部通长筋2根20的三级钢。下边的是:250*750的梁,原理同上,由于梁净高大于450,所以有构造筋6跟12的三级钢,每侧3根。箍筋为直径8...
钢筋
工程算量规则及方法
答:
五,
柱箍筋
的几种情况:1、 所有柱纵筋搭接范围内箍筋均按Min(<=5D,100)。(04G101-3,40页注:2)2、 但如果施工时采用电渣压力焊,结算时选择绑扎,那么接头区仍按非加密区设置。这是接头形式的换算,不存在箍筋的增加。3、
框架柱
、梁上柱、端柱、小墙肢的
箍筋加密
区为MAX(Hn/6,500,柱长边尺寸),底层柱...
框架
粱和非框架粱有什么区别吗?
答:
框架梁和非框架梁上部
钢筋
锚固长度:框架梁是指两端与
框架柱
相连的梁。两端与剪力墙相连,但跨高比不小于5的梁也叫框架梁。框架梁按照所处位置分为
屋面框架
梁,代号WKL;楼层框架梁,代号kL;地下框架梁,代号DKL。屋面框架梁上部纵筋,在22G101-1图集上有两种做法:1.柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋...
框架
结构设计步骤是什么?
答:
方
柱箍筋
应使用井字箍,并按
规范加密
。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高
加密箍筋
。幼儿园不宜用方柱。\x0d\x0a(2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200。\x0d\x0a(3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时,可...
这个表示的是什么
答:
这是梁的集中标注:WKL10(11) 400*1000——10号
屋面框架
梁,11跨,梁截面宽400mm,高1000mm Φ8@100/200(4)——
箍筋
采用三级钢,直径8mm,
加密
区间距100mm,非加密区间距200mm,四肢箍;4Φ25;2Φ25/7Φ22——上部通长筋为4根直径25mm的三级钢,底筋分两排,底部7根22mm的,底部二排...
屋面
墙
柱钢筋
收头短了如何处理
答:
屋面
墙柱钢筋收头短了如何处理:对焊、机械和绑扎搭接三种方法。
框架柱钢筋
受力最大部分是柱头和柱根,短了最怕是上层柱根,层中间部位的可以焊接,但是不能全部柱子钢筋在同一位置焊接。接头位置
箍筋加密
就不影响柱子受力。用植筋加固的方法整改。"植筋加固"技术是一项针对混凝土结构较简捷入螺栓式锚筋,...
求
钢筋
各个位置的锚固长度?
答:
箍筋加密
在框架及有抗震要求的梁柱中,凡在受拉纵筋绑扎搭接范围内的箍筋应加密。在框架柱中,在底层的基础顶面及嵌固部位之上的柱净高度的下1/3内须加密,在除底层下部外,底层上部和以上各层的柱净高度的1/6内及不小于500mm的范围内的箍筋要加密。
框架柱箍筋
在穿越各梁板中均要加密。在梁中,...
圈梁
箍筋
怎么计算公式
答:
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。柱:1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于
柱箍筋
的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的
箍筋加密
区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁...