22问答网
所有问题
当前搜索:
工地配电箱接地规范要求
施工用电必须按
规范要求
做好保护接零
接地
做到什么
答:
施工用电必须按
规范要求
,做好保护接零
接地
。做到 一机、一箱、一闸、一漏电保护器。1、
施工现场
必须编制临时用电组织设计,并按照规范审批。临时用电工程必须经过验收,合格后方可使用。2、采用三级配电两级保护。
配电箱
应按照规范进行装配,保护装置齐全、灵敏、可靠。3、配电箱、
开关箱
采用固定式、...
配电箱
外壳
接地
线
标准
是什么?
答:
国家
标准
GB 7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—
配电
板的特殊
要求
》。 国家标准GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收
规范
》。在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下规定:1、当用电负荷大部分为单相负荷或...
落地式
配电箱
不需要
接地
线吗求
规范
答:
这个要看具体企业的
要求
,如果是规范的
配电箱
(非移动),参考下面。国家
规范接地
线的
标准
:1、如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线;2、主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能...
请问
施工现场配电箱
是否需要做好重复
接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
(1)、重复
接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四...
施工现场
的总
配电箱
如何
接地
?
答:
所谓中间
接地
,即是在一级
配电柜
、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级
配电箱
:施工用电配电柜作建筑
工地
施工用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电
规范标准
。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一...
施工临时用电
接地
电阻有
要求
吗
答:
施工临时用电
接地
电阻有
要求
总
配电箱
,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程
施工现场
供用电安全
规范
8.1条
施工现场
三级
配电箱
需要
接地
线吗?
答:
没有规定三级
配电箱
需要
接地
,但规定了需要接零。《
施工现场
临时用电安全技术
规范
》中规定“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速...
施工现场
临时用电保护零线重复
接地
不能少于几处
答:
施工现场
临时用电保护零线重复
接地
不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
建筑
工地
临时用电 一二三 级
配电箱
是否都需要重复
接地
相关的
规范
答:
按TN-S
要求
,一 二 三 级
配电箱
必须要做重复
接地
。
三级
配电箱
需要
接地
吗?
答:
根据情况而定。根据
施工现场
临时用电的安全技术
规范
规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的
地线
最好要安装漏电保护装置,有的就需要
接地
线,但是有的就没有强制
要求
。如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分
配电箱
和
开关箱
,...
<涓婁竴椤