22问答网
所有问题
当前搜索:
带电流互感器三相四线电表接线图
三相四线电能表带电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带电流互感器
的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线。
电流互感器
与
三相四线电表接线图
,实实物图怎么接?
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
接线
如下图:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。
三相四线
电子式
电表
:三相四线电子式电表是...
怎么用
电流互感器接线
?
答:
三相电表带
互感器的最多电流规格一般为1.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么三相电表互感器接线怎么接呢?首先我们来看看
三相四线电表
接互感器的接线方法。一、三相四线电表要连接三个互感器,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,
电流线
经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3...
三相四线
插卡
电表带互感器
怎么
接线
答:
三相四线
插卡
电表带
互感器接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.
电流互感器
要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
三相四线电能表
与
互感器
的正确
接线图
怎样画?
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。参考资料 360问答:...
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线
制有功
电度表带电流互感器
带电流表带电压互感器
接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、
电流线
首尾端不能按错。
电流互感器
和
电度表
的接法
答:
三相有功
电度表
经
电流互感器
的
接线图有
三相三线式(三相两元件)和
三相四线
式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
三相四线
电子式
电能表
接法
接线图
答:
功能特点:1、总电量计度器指示或LCD显示。2、有功正向电能计量;反向电能正向计量。3、A相、B相、C相失压检测指示。
4
、有功反向电能检测指示。5、一路无源脉冲输出。
三相四线有
功
电表
的接法…求复图说明,
带互感器
?
答:
带电流互感器
的
三相四线电表接线图
三相四线电表就两型号 :1、直接接进出线计量;2、通过互感器计量 ;看用电多大,选择多大电表:基本直接接线的10-40的电表已经很大了 大概配置40KW的电流直接可以用;再大的话,需要互感器来接,选择需要的倍。