1 设置
室内消火栓
的
建筑物
,其各层均应设置消火栓。非通廊式住宅建筑中的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;2 消防电梯间前室内应设置消火栓;3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;4 冷库内的消火栓应...
室内消火栓
的布置原则
答:
2、控制消火栓的间距
室内消火栓
栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距离地面高度宜为 1.1m,其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成 90°或向下。消火栓按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱布置的
建筑物
,消火栓的布置间距不应大于 30.0m。消火栓按 1 支消防水枪的 1 ...
室内消火栓
的最大间距是多少?
答:
不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用
建筑
。不应大于50m:其他单层和多层建筑中
室内消火栓
的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等...
建筑物内
每一层的
室内消火栓
的数量怎么确定?
答:
《
建筑
设计防火规范》GB 50016--2006中规定:
室内消火栓
的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数...
下列
建筑
或场所中,可以不设置
室内消火栓
系统的是( )。
答:
【答案】:C 下列
建筑
或场所应设置
室内消火栓
系统:1建筑占地面积大于 300m2 的厂房和仓库;故 A 选项应设置室内消火栓系统。2高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;故 B 选项应设置室内消火栓系统。3体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、...
建筑消防栓
配置设计规范是哪些
答:
2.
建筑物
整体全部设置自动喷水灭火系统时。三、设有
室内消火栓
的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。四、 设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。五、 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致...
以下关于
室内消火栓
的设置规定,正确的是( )。
答:
且体积小于或等于5000m。的库房,可采用1支水枪的充实水柱到达室内任何部位。单层和多层
建筑室内消火栓
的间距不应超过50m。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。故本题答案为ADE。
哪些
建筑物
必须设置
室内消火栓
给水系统?
答:
8.2.1 下列
建筑
或场所应设置
室内消火栓
系统:1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。3 体积大于 5000m³ ...
室内消火栓
应符合哪些要求?
答:
(4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角。 (5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 (6)室内消火栓的间距应由计算确定。甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层
建筑室内消火栓
的间距不应超过50m。
室内消火栓
系统的形式及适用范围有哪些?
答:
室内消火栓
系统的形式及适用范围:室内常用消防给水系统有;消火栓给水系统;自动喷淋水系统,水幕及其他类型的消防系统。消火栓给水系统:适用于多层、高层公共
建筑
及高层民用建筑。自动喷淋水系统:多用于大型和高层的公共建筑;火灾危险性大的建筑及国家确定的重要建筑。水幕系统:水幕是将水通过喷头喷洒成幕布状以...