三通一平中
建设
单位提供临时
用电
接入点距离
施工现场
要求不能超过多少米...
答:
不得超过30m。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在
用电
设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应不...
北京市
建设工程施工现场
消防
安全
管理规定
答:
施工作业用火时,应当经
施工现场
防火负责人审查批准,领取用火证后,方可在指定的地点、时间内作业。施工现场内禁止吸烟。第十三条 施工单位应当建立健全
用电
管理制度,并采取防火措施。安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,必须由经培训合格的专业技术人员操作。第十四条 施工单位不得在
建设工程
内设置宿舍...
施工现场
临时
用电
要严格做到( )。
答:
施工现场
临时
用电
要严格做到:三级配电,两级保护。施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木
工程
,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进 行安全生产、文明工作、
建设
的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。施工问题 施工的关键是进度和质量,对于进度,...
施工现场安全用电
教育
答:
11. 建立安全用电责任制,对临时用电
工程
各部位的操作、监护、维修分配、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 12. 建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行
用电安全
教育和培训。 13. 凡上岗人员必须持有关部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。4.
施工现场
临时用电安全技术
规范
的内容 安全用电措...
临时
用电施工
方案如何编制
答:
(三)施工准备 (四)施工临时用电计算与设计 (五)配电系统图 (六)配电房与外电保护 (七)施工
用电安全
管理 (八)电气防火措施 (九)应急响应及预案 国家
建设
部颁发的 <<
施工现场
临时用电安全技术
规范
>>规定当用电设备总容量为50kw及以上时应编制临时用电施工方案,绘制临时用电
工程
图,...
电力
施工
的操作
规范
和方法
答:
挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业.高空作业与地面联系,应设通讯装置,并专人负责.2.电工安全操作规程 AQ3.4.1.11□ 所有绝缘,检查工具应妥善保管,严禁他用,并定期检查,校验.
现场施工用
高,低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设.线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作....
施工现场
大型机械
安全
管理的有关
规范
谁有
答:
第一条 为加强中铁十七局集团沪昆客专长昆湖南段项目部所属铁路
工程建设安全
生产管理,保证大型施工机械
施工安全
,根据《安全生产法》、《
建设工程安全
生产管理条例》、《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设﹝2006﹞179号)、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办﹝2008﹞190号)、(铁建设〔2009〕181号)规定的《...
施工现场
保护零线的重复接地应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
[image]20 浆砌石挡土墙高度超过10米时错台砌筑有何要求?
答:
二、
工程
分项施工方案(一)、施工组织:1、施工部署:1)本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。附件二:
施工现场
平面布置图2)临时
用电
:利用施工现场沿线10千伏高压线,根据本工程特点及用电量预测拟设变压器三台(1台315千伏安、1台250千伏安和1台200千伏安)。选择部分区域设置两个临时变压器对施工现场...
施工
单位
安全
管理如何抓?
答:
三、编制
安全施工
组织设计 安全施工组织设计是针对单位
工程
在施工生产过程中可能出现的不安全因素,依据
施工安全
技术管理
规范
标准,在管理和技术方面制定具有针对性的预防措施,确保在施工生产过程中避免发生人身伤亡、机械事故,从而为公司风险经营提供可靠的安全保障。因此每项工程都应根据
建设
项目的自身特点...