答:
没有统一标准,绝缘结构不同、材料不同、工艺不同,它们之间的绝缘
电阻
就不同。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的...
变压器
绝缘
电阻
是多少
答:
新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻
值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录...
电力
变压器
的二次绕组的
电阻
和电抗
答:
变压器
短路阻抗Zd=Ud/In,即短路阻抗等于短路电压除以一次额定电流。短路阻抗对于各厂家变压器都不同,比如,淄博的说明是1%,安得利的说明是4%,因此你必须找到你那变压器的厂家说明书,或者自己通过短路试验获取真实的短路阻抗值。要计算变压器的阻抗必须要知道变压器的短路损耗和短路电压。其
电阻
R=Pk*Un...
变压器
绝缘
电阻
答:
测量绝缘
电阻
时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。
变压器
绕组绝缘电阻值及吸收比对判断变压器绕组绝缘是否受潮起到一定作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的吸收比应在1.3~2.0范围内,受潮或绝缘...
电源变压器
怎么分辨初级和
次级
啊?
答:
1、外观区分法。铜线粗的一边是
变压器
的
次级
线圈,铜线细的一边是变压器的初级线圈。2、数字万用表测量法。数字万用表打到
电阻
档,对初级次级线圈的两根引线电阻进行测量,电阻大的一边没变压器初级线圈,电阻小的一边为变压器的次级线圈。
开关电源变压器次级
电感是什么
答:
变压器次级
大电感作用是感应电压。变压器的初级电感量是202uH,参与耦合的却只有200uH,那么有2uH是漏感,次级是50uH,没有漏感,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出。
变压器
高压和低压侧直流
电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的
电阻
,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组
变压器
直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一次侧要分别挡位测试。 二次侧 a-0=0.0121 b-0=0.0118 c-0=0.0...
怎么用万用表测
变压器
的初级、
次级
?
答:
用万用表测
变压器
的初级、
次级
:用
电阻
档分别测量初级和次级的线圈阻值。将高压降低压的变压器,初级线阻值大,其线径细匝数多。次级线径粗匝数少所以线电阻小。将低压升高压的变压器,初级线阻值小,次级线阻值大,(同上相反)
开关电源变压器
的检测方法
答:
否则,说明变压器绝缘性能不良。3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的
电阻
值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。4、判别初、
次级
线圈。
电源变压器
初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再...
变压器
的
电阻
和电抗值怎么计算
答:
变压器
的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...