安全管理保证书
答:
采用搭设落地式脚手架的,必须按规程挂设安全立网进行全封闭施工。施工现场用电工程必须采用xx系统,设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统,采用“三级配电两级保护”,
开关箱
(未级)
必须装设
漏电保护器,实行“一机、一闸、一漏、一箱”。井架塔设时必须符合架体制作、限位保险装置、架体稳定(缆风绳与建筑...
在施工工地上要注意哪些安全问题
答:
(5)现场移动式电器设备必须使用橡胶皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。(6)配电箱及
开关箱必须
防雨、设门并配锁,进、出线口
必须设
在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次;熔丝的容量必须按用电负荷量
装设
,严禁用其他金属代替。(7...
为什么要研究钻孔灌注桩 研究的必要性是什么
答:
7.
开关箱
内
必须装设
漏电保护器,漏电保护器应符合国家行业标准的要求。严禁乱拉乱接,高压配电处设置明确标志,防止触电事故。8.各种电气设备运转和漏电保护装置,不准随意改换安装方式,尤其对于施工作业面的投光灯,装接工作,一点不准马虎、丝毫不能漏电,确保安全。一切容易碰砸的电气设备加装防护罩或遮栏,防止碰伤...
桩基工程临时用电施工目标有哪些
答:
编制安全用电技术措施和电气防火措施
要
和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的
接地
(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,
装设
漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,
开关
电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。编制安全用电技术...
照明
开关箱
中电器配置组合可以是()
答:
照明
开关箱
中电器配置组合可以是:刀开关、熔断器、漏电保护器、断路器。照明
配电箱
结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、
接地
母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不
需要安装
全数分路开关时,可以使用封口...
长春一汽大众的电悍是做什么的,我是大专实习生,累吗,脏不?
答:
二、电焊机外壳必须设有可靠的保护接零,必须定期检查焊机的保护接零线。接线部分不得腐蚀、受潮及松动 三、电焊机
必须设置
单独的电源开关。电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,
开关箱
内
必须装设
二次宽载降压保护器,导线绝缘必须良好。电焊机的绝缘检查、接线、装设
开关必须
由电工守成 四...
安全用电责任制
答:
6. 电工上岗作业应穿戴好护用品,高空作业
必须
系好安全带,要持证上岗。7. 所有金属电器调和的外壳必须采用零保护。8. 在工地均用四芯橡胶套绝缘电缆,专设电缆转角处要做重复接地。9. 个别采用
接地线
的不能延伸到的装置,只能用工作另线加重复接地保护另外线应相当截面的1、2,另线不能
装设开关
及...
建筑工地管理组织机构图怎么画?
答:
照明导线应用绝缘子固定,严禁使用花线或塑料胶质线,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上,照明灯具的金属外壳
必须接地
或接零,单相回路内的照明
开关箱必须装设
漏电保护器,室外照明灯具距地面不得低于3m,室内距地面不得低2.4m,碘钨灯应固定架设,保证安全。③、电箱(配电箱、开关箱):电箱应有门、锁、色标和统一编号,电箱...
配电柜具体做什么用?选用的标准
答:
(5)每台用电设备应有各自专用的
开关箱
,必须实行“一机一闸”制,并且祥泰电气提示严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。(7)开关箱中
必须装设
漏电保护器。漏电保护器应装设在
配电箱
电源隔离开关的负荷侧和开关...
建设工程施工安全生产管理措施?
答:
(6)临时用电
必须
遵守的三项基本原则:一是必须采用TN-S
接地
、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。施工临时变电所应设置足够的绝缘灭火器材以及砂箱。临时用电不得与(低压)外电线路联络,临时变电所进线侧额定电压不高于10kv,临时变电所的架空进线侧
装设
一组遮断熔量为...