22问答网
所有问题
当前搜索:
德力西剩余电流动作保护器
CDM1L型
剩余电流
断路器作用是什么
答:
剩余电流
断路器,主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络。CDM1L型剩余电流断路器的作用:1、来对人提供间接接触
保护
;2、也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;3、用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路;4、可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁...
德力西
漏电开关型号DZ47LE C60是什么意思,是否适合7千瓦的电器使用...
答:
DZ 47LE+C 60漏电开关;DZ代表、塑料外壳式断路,47代表设计代号,LE代表电子式
剩余电流动作
断路器 C代表照明型,60代表额定通断电流(60A)至于是否可以适合7KW的电器使用;还要看用电器的、工作形式、及工作特性来决定的 如;7KW、使用的是纯电阻负载;根据I=P/U=7000/220≈32A,一般断路器按照...
德力西
各产品型号代表的含义
答:
CDB2是大
电流
断路器,CDB6是一个系列,有大电流CDB6H、标准CDB6s、隔离开关CDB6IS、“相线+中性线”CDB6p等,CDB9是标准断路器。CDB6是主打,CDB9是主推,CDB9属于第四代产品,估计就是智能化,模块化,安全动面性能更好,安装便利。
德力西
漏电断路器,号为DZ47系列。目前家庭使用DZ系列的空气研关...
为什么漏电
保护器
可以对用电器短路起保护作用
答:
电源来的两根线里的
电流
肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SN的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关断开,从而起到了
保护
的作用。
办公楼漏电
保护器德力西
DZ20L,总是漏电保护跳闸。直接剪掉零序有何影...
答:
直接剪掉零序会失去漏电保护功能。漏电
保护器
的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要
剩余电流
达到整定
动作电流
值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并...
德力西
断路器一直跳闸?
答:
跳闸的原因毫无疑问下面的线路出问题了,短路、漏电都跳。一般不会过载 CDM1L-400L/4300A CD是浙江
德力西
电气有限公司 M是塑料外壳式断路器 1是设计序号 L是带
剩余电流保护
400是壳架额定电流 “L”:断路器按照其极限额定短路分段能力(Icu)的高低,分为L型(标准型),M型(较高分段型),H型(...
德力西
三线四线空气开关225安
剩余电流
调到哪个档位合适?
答:
漏电
电流
的调整与诸多因素有关:1是做什么用,2是服务对象与面积,3是报警还是直接
保护
跳闸。一般防火用途:300mA。单台设备保护:75-100mA。人身保护,不合适。延时:0.1-0.3S左右。线路漏电保护,必须大于正常漏电电流的1.5倍设置。具体要求建议参照GB13955-2017的相关规定。
德力西
断路器CDB6系列与DZ47系列有何区别?
答:
将传统的电气产品与时尚元素相结台,简约时尚,给人以全新的视觉享受。4.双稳态卡扣斜坡式护罩.安装更便捷c[)B6系列微型断路器,采坩双稳忠卡扣设计,有两个卡位可供客户选择,使得断路器可以紧凑的嵌在导轨上。为
剩余电流动作保护
单元设计的安全护罩,一方丽将断路器闲置的接线端子封闭起来,防止触电...
要选一款
德力西
漏电断路器,功率80KW,三相电380V,
电流
计算出来是多少...
答:
这里面CDM1是
德力西
最常用的塑壳断路器系列 L是漏电 225是框架电流 M是分段等级,分L,M,H L是低分段 M是正常的 H是高分段 4300的第一个4是4极,第二个3是指复合脱扣器,后面的00是指不带附件 最后再加上额定不
动作电流
,30-500MA不等,根据你的实际情况选择吧 以上是按照正常配电加零线考虑...
...空开用请问哪位大师能行吗?
德力西剩余电流
断路器的规格
答:
漏电
保护器
解除漏电保护功能有以下方法:1、小型高分断漏电保护器,只需要把工作零线不要经过漏电保护器,漏电保护器就没有漏电功能了。2、对于塑料外壳式漏电保护器,可以打开灭弧罩,把漏电脱扣线圈剪掉。但是需要注意的是,解除漏电后如果发生漏电,漏电开关就不会跳闸了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
德力西产品价目表
剩余电流多少是正常的
德力西电子相序保护器
一台剩余电流保护装置
德力西剩余电流断路器
德力西dz15le漏电保护开关
德力西漏电保护器图片
德力西相序保护器
空气开关断路器规格型号