22问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑梁钢筋绑扎图片
各位大侠帮我分析下这道
悬挑梁
断裂是什么原因
答:
对不起我没有千里眼,麻烦提问题时候用心点可以吗?综合自己十年现场管理经总结经验,
悬挑梁
断裂原因主要有以下几个因素:设计不合理,
梁悬挑
长度过大 ,梁截面不满足悬挑弯矩,
配筋
不合理等 施工操作不当,悬挑梁未按规范要求
绑扎
、浇筑混凝土随意踩踏致使
钢筋
落到底部、模板支撑不牢 后期使用不当,悬挑梁...
悬挑梁
上部
钢筋
需不需要弯锚,弯多少,为什么现场看到4条上部钢筋,2条角...
答:
如果弯锚平直段0.4LAE仍不能满足的话,那就需要代换
钢筋
或者采用机械锚固的形式了。 你现场看到的钢筋角筋弯锚应该是考虑钢筋间距或为了方便砼振捣 。或者是
悬挑梁
长度大于4倍梁高端部纵筋需要弯折(构造形式类似抗剪鸭筋,效果一样),如锚固时在设置成弯锚不方便
绑扎
...
梁柱相交处,
梁
的箍筋是否需要正常
绑扎
、设置?
答:
框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向
钢筋
,端支座节点核心区要附加U形箍筋。附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但梁柱相交(节点)处,框架梁(KL)核心区内无梁的箍筋,不需要
绑扎梁
的箍筋。如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内...
悬挑梁
的箍筋口朝上还是朝下
答:
D君:这是个涉及计算构件(梁、板)本身承载能力的问题,从传力路径看,无论是上承式梁(梁腹板在底板上)或下承式梁(梁腹板在底板下),箍筋开口应向下较为合适。但是,规范并没有明文规定,而且开口向下很不方便施工。F君:规范规定
梁钢筋
骨架箍筋的开口转角应沿两边的架立钢筋交错布置。
悬挑梁
架...
天空
梁
把
钢筋
用反了怎么处理
答:
返工。梁上部钢筋和下部钢筋反了,不用调整不影响计算。如果是
悬挑梁钢筋绑扎
时上部主筋和下部主筋互换了,需要反工。处理办法按下,返工重扎,上部主筋增加,当钢筋型号没变时,钢筋总截面积与原设计的上部主筋相同。柱纵向受力钢筋发生水平或扭转偏位,主要为基础伸出地面处、上下层柱楼板处、角柱、...
悬挑
构件
钢筋绑扎
有什么要求吗
答:
受力
钢筋
最少要有一半伸入
挑梁
的埋入端,长度取挑出长度的二分之三,即1.5倍。
...力还是下筋受力!!挑梁上加柱子!怎么安排
挑梁钢筋
?
答:
挑梁是上部钢筋为主要受力钢筋。安排
挑梁钢筋
时,主筋沿纵向放上部,架立筋沿纵向放下部,用箍筋
绑扎
成骨架。
植筋长度
答:
该工程
悬挑梁
上部有直径25mm主筋,如果使用符合B级胶标准的喜利得结构胶植筋显然不满足GB50367-2006的规定,A级结构胶性能良好,但价格较高。该工程中除挑梁上部
钢筋
以外的其他部位植筋有12根直径22mm钢筋、116根直径18mm钢筋、366根直径8mm钢筋,这些小直径钢筋使用经得起检验的B级胶是许可的,采用A级胶无疑是一种浪费。
钢筋
锚固长度口诀怎么算钢筋搭接
答:
一排末钩十二d,
悬挑梁
的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。二排纵筋七五长, 悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。长高之比大于四, 如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)中筋端头向下扬, 上部一排中间的
钢筋
,要在端头弯成...
悬挑
粱搭接长度怎么算
答:
悬挑梁
搭接长度?应该是指的钢筋搭接长度吧?
钢筋绑扎
连接的搭接长度应该用搭接倍数乘以钢筋直径。钢筋直径根据施工图纸既可以查到,现场下料、施工要确定搭接倍数。根据施工图集16G101-1的要求,纵向受拉钢筋搭接长度主要与混凝土强度等级、钢筋等级、钢筋直径、同一区段钢筋搭接面积百分率有关系。先根据”...
<涓婁竴椤