214.4kn
截面
尺寸b*h=250mmx600mm,混凝土强度等级c25.箍筋hp...
答:
Asv/s=(214.4x1000-0.7x1.27x250x565)/1.25x210x565=0.598mm2/mm 2x50.3/150=0.677mm2/mm 选用直径8mm间距150mm.
简支梁
截面
bh=250*400 最大
剪力
V106 强度C20 箍筋HBP235 求箍筋数量...
答:
1.梁
的剪力
应该满足,剪力V<0.2fcbho=0.2x9.6x250x365=175kN。剪压比满足要求。2.梁的箍筋按混规6.3.4
计算
。Asv/s=(106000-0.7x1.1x250x365)/(365x200)=0.5。HPB235钢筋已经不用很久了,不记得屈服强度是不是200了。这里求出来的Asv是梁竖向多肢箍筋总
截面
积。
梁内配筋
计算
详细讲解 例如 荷载 2 KN/m2 梁跨长3m 钢筋
怎么
配...
答:
q=q1+q2=2+1.25=3.5Kn/m2 1。先
计算
梁的弯矩标准值.如果是单跨梁,弯矩是Mk=1.1/8*q*L*L=0.125X3.5X3X3=3.94Kn.m 2.梁
的剪力
标准值,Vk=1/2*q*L=0.5X3.5X3=5.25Kn 如果只有恒载,系数取1.35,梁弯矩设计值M=1.35X3.94=5.32,,
剪力设计值
V=1.35X5.25=7.09 3...
剪力
墙剪跨比
怎么计算
答:
《混凝土结构设计规范》11.7.4条有剪力墙计算剪跨比的定义,为
计算截面的
弯矩设计值与
剪力设计值
的相对比值。将剪跨比定义为剪力墙的高宽比。《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》P172提到,剪跨比大的悬臂剪力墙表现为高墙(H/hw》2~3),剪跨比中等的为中高墙(H/hw=1~2),剪跨比很小...
矩形
截面
梁的尺寸b×h=250×500mm,跨度l0=5.5m;承受弯矩
设计值
答:
框架梁斜
截面
受剪承载力
计算
书 1 已知条件 梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=10500mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强度fyv=270Mpa,非抗震设计,竖向
剪力设计值
V=100kN,求所需钢筋面积。2 配筋计算 查混凝土规范表4.1.4可知 fc=...
地震剪力标准值为什么要乘以1.3才是地震
剪力设计值
?根据什么规范来的...
答:
各层的地震
剪力设计值的计算
公式为:Vi=γEH∑Fi。其中γEH为水平地震作用的分项系数,一般取为1.3。底框结构此处应注意的是,用上式求出的底层地震剪力设计值还应乘以一个增大系数。这是因为底部剪力法仅适用于刚度沿高度方向均匀变化的多层结构,而底框结构是具有薄弱底层的多层结构,故借用底部剪力...
为什么混规中抗剪承载力公式都是用抗拉强度乘以横
截面
面积bh0,而...
答:
在古老的TJ10-74规范里,可见到箍筋的抗力项内是存在Sinα的;另外,采用斜
截面的
法线方向的主拉应力与斜截面的面积
计算
效应,同采用正截面拉应力与正截面面积计算抗力效果是一样的;由于混凝土构件的计算机理不同于木材、钢材等,且无法确定混凝土的抗剪强度标准值,所以混凝土
设计
规范没有混凝土的抗剪...
材料强度
设计值是如何
得出的?
答:
A—材料受力
截面
积,mm2。材料的抗弯强度用下式
计算
f弯=3FL/2bh~2 不同种类的材料具有不同的抵抗外力的特点。相同种类的材料,其强度随孔隙率及宏观结构特征的不同有很大差异。一般说,材料的孔隙率越大,强度越低,两者有近似直线的比例关系 材料的强度除与组成和结构有关外,其强度值还受试...
什么是
剪力
?
答:
一,名词解释:
剪力
(ShearForce),作用于同一物体上的两个距离很近(但不为零),大小相等,方向相反(但不共线)的平行力。建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。...
承台
怎么计算
?
答:
3、承台斜截面受剪承载力
计算
: (1)、X方向(上边)斜截面受剪承载力计算: 扣除承台及其上填土自重后 X 方向斜
截面的
最大
剪力设计值
: Vx = N2 + N3 = 4199400N 柱上边缘计算宽度 bxo: Sb / 3 -Sc =1560/3-500 = 20mm ≤0.5bc = 325mm bxo = a = 2800mm 承台斜截面受剪承载力按下列公式...