接地极分角钢接地极和管式接地极,热镀锌角钢接地极一般用63*63*6*1500MM8根,管式接地极50*3镀锌钢管,1500MM,8根,热镀锌
接地扁铁
50*5,接地沟8m*4m或者8m*8m深60MM,接地极均布,然后
焊接
镀锌接地扁铁,焊点做防腐处理,引出地面至变压器室-低。
电井里面的
接地
怎么做的
答:
在建筑物电井内垂直布置一条40*4的镀锌扁钢,下端与基础接地网
焊接
连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。电井内设计的
扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁...
脱流搭埋有埋
扁铁
还需要单独
接地
线吗
答:
1、根据查询相关资料信息显示,一根
接地扁铁
上只能接一个接地线。2、支架高出墙10到15毫米,上弯立面40毫米。在支架安装的间距设置为1000毫米,离地高度为250到300毫米。3、接地母线先调直
焊接
到支架上,母线长度大于或等于扁钢宽度的两倍。另外每个房间设不少于两处蝴蝶螺母,作为临时接线柱,过门处接地...
接地扁铁
和电缆沟支架
焊接
在了一块会有什么影响
答:
电缆沟支架需要接地,和
接地扁铁焊
在一起很正常。
请问做基础时安装做了钢筋
接地
,也就是接到桩上,后来为什么有些地方为什 ...
答:
一个桩作
接地
体达不到
要求
,用镀锌扁钢作为地母线,并联多根桩作接地体,才能够达到小于要求的接地电阻。钢筋只是引下线,引下线钢筋还不是接地体。不是把导线插进地下很深就完成了“接地装置”这种概念。
接地扁铁
是什么?
答:
为了保障接地效果的可靠性和安全性,
接地扁铁
的搭接必须符合规范。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行...
建筑中增加的工程,给水管,开关插座增加,
扁铁焊接接地
保护,这些按照增加...
答:
是这样的:1、一般来说,建设工程合同都是事先有约定的,然后按照约定的执行。2、施工过程中,增加的工程量,必须采取签证方法:甲方、乙方、监理。3、没有约定的按照现行清单计价法或定额预算方法,按照签证的工作量计价;没有签证就可能产生扯皮。
框架楼基础接地!如果用基础梁代替
扁铁接地
!需要注意哪些细节!基础联系...
答:
需要梁的两根钢筋焊在柱上 最后引上房顶 需要注意 每层的接头都要
焊接
牢固 底层的基础要两根钢筋连接一圈
35KV线路需要哪些竣工资料
答:
接地
箱、换位箱密封 重要 密封良好 8 接地网(极)接地网的安装 重要 应按设计进行施工,接地电阻满足设计
要求
9 接地体连接 重要 1、连接应用
焊接
,焊接必须牢固 2、扁钢的连接其搭接长度不小于宽度的2倍 3、圆钢间及圆钢与
扁铁
的连接,搭接长度不小于圆钢直径的6倍 10 重要 接地网外露部分的连接...
学生公寓安装工程质量通病防治措施?
答:
A金属软管敷设长度严格控制在规范
要求
以内。B金属软管不得直埋地下或混凝土内,不得在潮湿场所安装。C金属软管中间不得有接头。D金属软管与接线盒、设备连接时,必须采用软管接头加以紧固。四)防雷
接地
安装工程(1)本工程防雷
焊接
工作人员必须是经过培训并且持有合格证书的焊工。(2)圆铁焊接要双侧焊,焊缝长不小于6d,
扁铁
...