22问答网
所有问题
当前搜索:
按简支梁计算的支座剪力设计值V0
槽钢是什么 槽钢抗弯强度的
计算
方法
答:
5、相对挠度 v = fmax / L =1/ 818.8 弯曲正应力 σmax= 124.85 N/mm2 < 抗弯
设计值
f : 205 N/mm2 ok!
支座
最大剪应力τmax= 10.69 N/mm2 < 抗剪设计值 fv : 125 N/mm2 ok!跨中挠度相对
值 v
=L/ 818.8 < 挠度控制值 〔v〕:L/ 250 ok!我国的槽钢主要是由首钢、包钢、...
汽车荷载(汇总)
答:
3. 车辆荷载
设计
车道数n的确定需考虑双向行驶,此时需除以2。多车道的总制动力标准值Tk,《公路桥涵设计规范》4.3.5条1款给出了详细的
计算
方法。
支座
类型对制动力的分配有显著影响,
简支梁
、连续桥面简支梁或连续梁排架式柔性墩台,其制动力分配需考虑支座与墩台的抗推刚度;而对于刚性墩台,单跨两端...
设计
跨中受集中荷载作用的工作截面
简支
钢梁的强度时,应
计算
( )。
答:
【答案】:DA项,跨中受集中荷载作用的
简支梁支座
处
的剪力
最大,因此需
计算支座
处的抗剪强度;B项,跨中受集中荷载作用的简支钢梁应按受弯构件计算,跨中位置处的弯矩值最大,因此需计算跨中的抗弯强度;C项,翼缘与腹板相交处同时受有较大正应力和剪应力,因此需计算其折算应力。ABC三项均需计算,...
PKPM-钢结构-空间结构建模问题
答:
周期折减系数,因填充墙与框架结构相连会降低结构的自振周期,故应进行周期折减;纯框架结构根据实际情况取值
0
.6到0.8,填充墙越少系数越大 X,Y向结构基本周期在第一次参数设置时取程序默认值,待
计算
后再修正 考虑偶然偏心,初始建模时应勾选(A:位移比超过 1.2 时,则考虑双向地震作用,不考虑...
多跨连续梁,板考虑塑性内力重分布
计算
截面配筋时,为什么对塑性铰截面...
答:
M=(1?β)Me?
V0
b/3③连续梁各跨中截面的弯矩不宜调整,其弯矩设计值取考虑荷载最不利布置并按弹性理论求得的最不利弯矩值;④连续梁各控制截面的
剪力设计值
,可按荷载最不利布置,根据调整后
的支座
弯矩用静力平衡条件
计算
,也可近似取考虑活荷载最不利布置按弹性理论算得的
剪力值
。
弯矩调幅法的具体步骤是什么?
答:
4、截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩
设计值
不应小于竖向荷载作用下
按简支梁计算的
跨中弯矩设计值的50%。《混凝土结构设计规范》 GB50010中5.4.3条规定:5.4.3 钢筋混凝土梁
支座
或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于25%;弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35,且不...
弯矩调幅法的具体步骤是怎样的?
答:
4、截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩
设计值
不应小于竖向荷载作用下
按简支梁计算的
跨中弯矩设计值的50%。《混凝土结构设计规范》 GB50010中5.4.3条规定:5.4.3 钢筋混凝土梁
支座
或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于25%;弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35,且不...
砖混结构的梁、板、柱钢筋的
计算
方法
答:
一、首跨钢筋的
计算
1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端
支座
锚固值 2...二、箍筋:依据
设计
图纸自由组合计算。 第三节
剪力
墙墙梁 一、连梁 1、受力主筋 顶层连梁主筋长度=洞口...注意:在GGJ
V
8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层...
钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力
计算
时有哪些截面
答:
受弯构件斜截面受剪承载力
计算
属于承载力极限状态计算,见DB50010-2010《混凝土结构设计规范》6.3..2 计算斜截面受剪承载力时,
剪力设计值
的计算截面应按下列规定采用:1
支座
边缘处的截面(图6.3.2a、b截面1—1);2 受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(图6.3.2a截面2—2、3—3);3 箍筋截面...
结构
设计
中框架梁为什么可以调幅?请简单形象地解释下
答:
假设
支座
要承担较大的弯矩,因此梁支座就不容易产生塑性铰,就不能充分进行内力重分布,也就不能更好的起到吸能耗能的作用。因此人为的降低梁支座弯矩,进行0.85的调幅,就是让梁能够容易产生塑性铰,进行内力重分布,让弯矩向跨中转移,让梁支座钢筋和跨中钢筋都能最大化的发挥作用。