22问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁规格要求
接地扁铁
搭接规范
答:
接地扁铁
作为电接地系统的关键元素,其搭接规范直接关系到系统的安全与效能。为了确保接地效果的理想,搭接
要求
严格遵循标准,包括搭接表面应光滑无锈,接触面积至少需达到30平方毫米。钢制扁铁的搭接端,应在无涂层区域进行焊接,一般留有5至10毫米的空间,以方便操作。焊接完成后,还需用不锈钢丝紧密捆绑,...
钢筋场地机械
接地
用多大的
扁铁
答:
如果用
扁铁
作
接地
,国家的规定是4×40;国际电工联盟IEC的建议是3×25mm。
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范
要求
?
答:
接地
采用
扁铁
焊接规范
要求
:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
扁铁规格
表是什么?
答:
扁铁规格
表:扁铁的名字虽然带有铁,但它其实是钢的一种,是有着特殊的外形,应用领域广泛的一类钢材产品。因扁铁具有防锈的特性,不怕雨水淋洗,可用做防雷
接地
的导体。因扁铁具有扁平,容易放置的特殊形状,在建筑行业中的应用也很广泛,与圆钢相比,扁铁更容易运输。
接地用镀锌扁铁40x4的最小充许厚度我不记的
接地扁铁
在规范中最小充许...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》第3.2.6条和表3.2.6-1中规定,采用扁钢做接地体时,在地上室内敷设时的最小厚度为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
扁铁
都有那些
规格
的?
答:
宽12-300mm、厚4-60mm、截面为并稍带纯边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。镀锌扁钢理论重量计算公式(kg):W=0.00785*b*d d=厚mm b=边宽mm。或者直径5-250mm,其中5-9mm的常用做拉拔钢丝的原料,叫做线材;由于成盘供应也叫热轧盘条。锻制圆钢直么较...
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时 埋地最底深度有
要求
么?
答:
室外照明25*4
扁铁
做
接地
极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
请问变压器
接地扁铁
大小选择的问题
答:
1250KVA的变压器,其低压侧中性点
接地
使用镀锌扁钢规定为63*5mm,电业局的
要求
是对的。请参考电气安装图集:03D201-4
避雷
扁铁规格
-40×4是什么意思
答:
避雷
扁铁规格
-40×4是:40毫米宽4毫米厚的意思;“-”表示“是”的意思。避雷扁铁都是埋在土地里的,所以都是用镀锌扁铁,镀锌扁铁防腐蚀性好,不会在短时间里被腐蚀掉,从而影响
接地
效果。在钢铁行业,表示长度的数字后面常常省略单位,这个省略的单位,往往默认为是毫米。像土木建筑行业常常省略厘米...
配电工程用的一套
接地
装置包括哪些,分别各多少米? 比如接地极几根...
答:
接地极分角钢接地极和管式接地极,热镀锌角钢接地极一般用63*63*6*1500MM8根,管式接地极50*3镀锌钢管,1500MM,8根,热镀锌
接地扁铁
50*5,接地沟8m*4m或者8m*8m深60MM,接地极均布,然后焊接镀锌接地扁铁,焊点做防腐处理,引出地面至变压器室-低压室。接地电阻不大于4-10欧姆,如果地质情况不好还...