要特别注意的是:无论客户使用什么样的配电系统,中性线一旦经过RCD就不得再作为保护线使用,也不得重复
接地
或接设备外露可导电部分,保护线也不得接入RCD。RCD安装后,负荷侧的中性线,不得与其他回路共用,被保护的电气设备、线路的正常运行时的绝缘
电阻不
应小于0.5MΩ。 对于TT系统,低压剩余电流保护一般采用漏电总保护...
为什么要
接地
答:
当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。所以,不论施工还是运行,在一年中的所有季节,均应保证
接地电阻不
大于设计或规范中所规定的接地电阻值,以免发生电击
伤害
。2.保障电气系统正常运行 电力系统接地一般为中性点接地,中性点的接地电阻很小...
静电
有什么危害
?
答:
2、使静电荷尽快地消散。在静电危险场所,所有属于静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于1×106Ω。每组专设的静电接地体的
接地电阻
值一般不应大于100Ω,在山区等土壤...
防雷
接地
施工方案中经常遇到的问题,
有哪些
要求
答:
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生
危害
。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,
接地电阻
小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试...
接地电阻
测量方法
答:
5.1安全用电5.1.1触电、急救与防护1)触电的原因与触电的方式(1)触电原因及
危害
造成触电事故,往往是由于操作人员麻痹大意,违反电气操作规程;或是电气设备绝缘损坏、
接地
不良;或是进入高压线路的接地短路点以及遭雷击等原因。人体触电的危险性与通过体内的电流强弱、时间长短及电流的频率等有关。表5....
电气设备的保护
接地的
作用
答:
(4)电缆外皮及电力电缆接线盒、终端盒的外壳。(5)电力线路的金属保护管、敷设的钢索及起重机轨道。(6)装有避雷器电力线路的杆塔。(7)安装在电力线路杆塔上的开关、电容器等电力装置的外壳及支架。低压电力网的电力装置对接地电阻的要求如下:(1)低压电力网中,电力装置的
接地电阻不
宜超过4欧...
接地电阻
测量方法
答:
规范是什么?能不能具体说一下。
答:
信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。另外强调,大楼接地系统的
接地电阻不
...
现场高大金属打架组做避雷接地,
接地电阻
值须()。
答:
【答案】:A 解析:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生
危害
。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。