接触器接浮球阀怎么接线
消火栓控制柜短接不能起泵?
答:
到管理处检查工作时管理处提出生活用水进水
浮球阀
坏了要求公司购买更换,而且维修工的怨言较多的情况。我提出先检查,后提出解决方案的看法。带着维修工进行现场检查,发现是管道使用时间长,造成渣尘堵塞液压活塞造成。亲自进行维修,同时与维修工进行交流,不能枉下结论、思考问题应考虑公司的利益和全局,不只从自己个人的...
KBO、JYB-714、延时继电器
怎么
实现溢流水位自动运行?
答:
设定水位触点BL2和中间继电器KM2的线圈串联后,也
接入
上述交流220V电源相线(A相)和零线(N)之间。本实用新型采用上述结构,在传统机械式液位控制装置的基础上,增加一套基于防溢流控制器的装置,在传统机械式液位控制装置故障(如
浮球阀
故障),水箱(水池)达到报警水位时,自动关闭水力传导管,通过水压...
宝安志高空调维修
答:
检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴 每月末 动力组 全体 清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶 检查补水
浮球阀
是否动作可靠,否则应修复 拧紧所有紧固件 清洁整个冷却塔外表 四、末端风柜部分的维护保养: 项目 维护保养内容 实施时间 责任人 备注 末端风柜整个维持保养 清洁风机盘管外壳、冷凝水盘...
浮球阀
的三根线要
怎么接
答:
用
浮球阀
与一只三相断路器、一只1P断路器、一只380V交流
接触器
就可以实现浮球阀水位自动控制了;根据三相水泵的功率,选择三相断路器的额定电流,1P断路器配置一只1~3A即可。浮球开关有三根线,内部就是一个微动开关通过一个小铁球进行触动,一根公共端常闭端常开端,可以根据排水或者供水进行
接线
,浮球...
浮球阀
的三根线要
怎么接
答:
用
浮球阀
与一只三相断路器、一只1P断路器、一只380V交流
接触器
就可以实现浮球阀水位自动控制了;根据三相水泵的功率,选择三相断路器的额定电流,1P断路器配置一只1~3A即可。浮球开关有三根线,内部就是一个微动开关通过一个小铁球进行触动,一根公共端 常闭端 常开端,可以根据排水或者供水进行
接线
,浮...
浮球
液位开关可以直接控制水泵或电磁
阀
吗
答:
不可以,因为
浮球
开关里面的干簧管触点电流小,控制大的负载会烧坏的。控制电磁
阀
,报警器要加小型继电器,控制水泵要加小型继电器和交流
接触器
(根据水泵的功率配相应的交流接触器)。浮球液位开关的特点:A 可做多点控制,控制开关可随液位位置定制。 ENGLER液位计.jpg B 用磁簧开关不需要单独提供电源,...
潜水泵
浮球阀
电箱
怎么接
才能自动
答:
用
浮球
开关控制交流
接触器
线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可.浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V~或380V~.这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水.
自动手动控制水泵
的接线
图是什么?
答:
交流
接触器
的m1.m2 一端接零线另一端
接浮球
,余下一根浮球线接火线就可以了。附上图:用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触...
三个
浮球
,三个电磁
阀
,一个
接触器
来控制一台三相水泵向三个池自动供水...
答:
这上边没法表述,简单说就是
浮球阀
通过控制柜控制电磁阀开关。
液压
浮球阀
是
怎么
制作的?
答:
制作方法:液压
浮球阀
必须安装一个杠杆,一端
连接
交流
接触器
常闭开关,另一端用绳子牵引液压球阀,成为一个上下限位开关(上到水满时,利用水的浮力,将杠杆顶起,导致接触器自动跳闸而停电),而当水下到水枯最低限位,所有高度,全由杠杆与浮球之间的绳子控制,(水井缺水时由绳子拉杠杆至接触器上的...