22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘的正确方法
测量电动机
绕组相间
绝缘
电阻时
摇表
E端是否接地?
答:
测量电动机
绕组相间
绝缘
,
摇表的
L、E各接一相绕组,不是E端接地。
车轮发
电机
定子
绝缘测量方法
有哪些?
答:
唯一的
方法
:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下发电机定子出线电缆接头,用相应的绝缘
摇表测量绝缘
值(非测量相应接地)。测量发
电机绝缘
电阻及吸收比试验时对绝缘电阻表基本要求有:(1) 因为高压发电机几何尺寸较大,定子绝缘都是夹层复合绝缘,几何电容电流和吸收 电流都比较大,所以绝缘电阻表要有能...
怎么摇测电缆
绝缘
?
答:
5、摇动
摇表
到额定转速(1200r/min),
绝缘
电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数。
测量
时摇表转速不应低于额定转速的80%。 6、电缆的一根芯线
测试
完毕后,经充分放电,再按同样
方法
分别
检测
其他各芯线。摇表使用注意事项: 1、选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、
电机
绕组和电力...
电机
怎么
测量
好坏?
答:
电机性能的优劣可以通过几种
方法
来确定:首先,使用绝缘电阻
摇表测试电机
线圈的绝缘性能,理想情况下,其绝缘电阻应大于0.5兆欧。若达到这一标准,
电机的绝缘
性能可以视为良好,这意味着电机内部的绝缘材料能有效防止电流泄漏。其次,使用万用表的电阻档来测量电机绕组的直流电阻。理想情况下,三个绕组的...
怎样用
摇表测电机的绝缘
电阻,是一端接定子绕组,一端接外壳吗
答:
对的,
绝缘
电阻低的话,可以烘干处理。
检测电机绝缘
时
摇表
为何要由快至慢
答:
应该是又慢变快。刚摇时要慢些,注意指针是否指到0,如果到0就不能再摇了,以防止表内线圈发热烧坏。因为表内有一组线圈与被
测
电阻串联。被测电阻为0,线圈会发热。
检测电机绝缘
时
摇表
为何要由快至慢
答:
应该是又慢变快。刚摇时要慢些,注意指针是否指到0,如果到0就不能再摇了,以防止表内线圈发热烧坏。因为表内有一组线圈与被
测
电阻串联。被测电阻为0,线圈会发热。
电机
摇
绝缘
,电阻多少数值算是正常,多大量程的
摇表测
答:
规范规定:大于2兆欧。额定电压是380V的
电机
,用500V
摇表测量
及可。
接地
摇表
怎么读数
答:
问题三:摇表怎样读数 国家标准GB 12350-2009《小功率
电动机的
安全要求》对电动机绕组的
绝缘
电阻的要求是:“在常态下不低于50MΩ,在热态下不低于5 MΩ”。这国家标准是安全标准,是强制性的,可作为最低要求的依据。问题四:接地电阻
测试摇表
的操作步骤 1仪表端钮接线应
正确
无误2仪表置于水平后...
用
兆欧表
遥测
电机绝缘
电阻后,就电机接线柱进行的放电步骤,跪求详细_百度...
答:
一般单独摇
测电动机
没必要放电,带电缆摇
测绝缘
时应该放电。摇测绝缘结束以后,把测导电一端夹子取下,取下