22问答网
所有问题
当前搜索:
断路器控制回路图讲解
dw15-630
断路器
的图纸及详细说明书
答:
对分励脱扣器,主要检查
控制 回路
分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。另外分励脱扣器顶部的金属片变形,使金属片与顶杆之间的间隙过小,也有可能发生此类故障。分闸按钮损坏应更换,金属片变形应校正, 并调整金属片与顶杆之间的间隙在0.5~1mm之间。(5)跳扣与半轴的位置不正确
断路器
在断开位置时,跳扣与半轴的...
手动操作的
断路器控制回路
正常分闸时和故障时得工作过程?
答:
合闸位置时,红灯亮,手动操作操作分闸时,是先把分闸手柄打在预分位置,由于开关和
断路器
位置不对应,红灯闪动,打到分闸位置瞬间,跳闸
回路
接通,开关跳闸,绿灯亮。故障跳闸时,跳闸回路接通,开关跳闸,这时由于开关手柄还在合闸位置,手柄和断路器不对应,绿灯闪亮,需要手动把开关转到跳闸位置,绿灯亮...
断路器
自动重合闸装置的
控制回路
设计
答:
2.
断路器控制回路
的基本要求 断路器的控制回路必须保证完整性和可靠性,满足一系列要求。例如,合闸和跳闸回路应设计为短时通电,操作完成后应迅速切断,以避免损坏线圈。控制回路还应允许手动和自动操作,并能够提供断路器状态的位置信号和合闸、跳闸的不同显示信号。此外,还应具备防止多次合闸和跳闸的...
断路器控制
信号
回路
中符号 L1 L2 STJ SHJ 2SA的含义是什么 急求_百度...
答:
STJ SHJ应该是手动合闸继电器,手动跳闸继电器,2SA应该是第2个选择开关,就是像选择远方/就地的开关把手
发电厂及变电站二次
回路
目录
答:
第3章 测量回路 3.1 介绍了测量仪表的配置原则,确保数据的准确性和可靠性。3.2 实例分析,帮助理解测量回路的实际应用。第4章 操作电源 4.1 到4.8 分别概述了操作电源的不同类型和其在
控制回路
中的关键功能。复习思考题,检验对操作电源理解的深度。第5-6章
断路器控制
与信号回路 5....
真空
断路器
的
控制
线是怎么装的
答:
真空
断路器
的
控制回路
主要有合闸回路、分闸回路和辅助回路组成,带有过电流脱扣线圈的断路器还有过电流脱扣回路。合闸回路:由合闸线圈串联常闭辅助接点组成,在分闸状态下接通外部合闸电源即可使开关合闸,弹簧储能机构之前应储能。分闸回路:由分闸线圈串联常开辅助接点组成,在合闸状态下接通外部分闸电源...
请高手
讲解
一下,35kV
断路器
操作机构
控制回路
中就地合闸动作原理_百度...
答:
原理:永磁式真空
断路器
结构简单,大致分为:真空灭弧室,绝缘连接杆,合闸弹簧、永磁机构、分闸弹簧,二次
控制
部分。当断路器处于合闸状态式,二次控制部分,给永磁机构线圈一个正向脉冲电流,线圈产生磁场,克服永磁铁磁力,在分闸弹簧的作用下,分闸!合闸反之!
高压柜一次系统图的符号分别代表什么?
答:
一、和普通开关一样,是按钮式的,行程开关在设备没有碰到它时会自动复位。主
回路
中的断开点表示隔离开关,下面的三角形表示电缆头,分支回路中是一个隔离开关下面带了一个压敏电阻,电阻接地。主回路的上面应当还有
断路器
(应当是真空开关)和电流互感器。这个35KV回路通过电缆送出,为了防止使用真空开关...
断路器
二次防跳
回路
为什么要加一个保护出口(BCJ)
答:
防跳中的电压保持
回路
是与合闸回路并联的,同时还并了一个自动装置继电器(ZJ),自动装置全称是自动重合闸装置,
断路器
自动合闸是由ZJ常开触点闭合来实现的。请注意二次
控制
中,保护装置与自动重合闸装置整定后实现断路器的前加速或后加速。无论是人为控制还是自动控制,都要有防跳装置来防止断路器发生...
断路器控制回路
由哪几部分组成?
答:
断路器控制回路
由发出命令的控制开关、传送命令的中间机构(继电器、接触器等)和执行命令的操动机构三部分组成