简述低压
断路器的
主要
结构
和各部件作用
答:
二、灭弧系统 灭弧系统用来熄灭触头间在断开电路时产生的电弧,灭弧系统包括两个部分:一是强力弹簧机构,使低压
断路器
触头快速分开;二是在触头上方设有灭弧室。触头系统作为低压断路器非常重要
的组成
部分,前文已经专门开了一篇文章做了详细介绍 Professor 德:技术干货|低压电器灭弧装置的原理及分类 ...
空气
断路器的
具体
结构组成
答:
空气
断路器的
主要
结构
由操作机构、接触系统、灭弧机构、辅助开关、电流互感器、智能脱扣器、二次连接器、电压损耗和励磁脱扣器等部件
组成
。空气断路器分为两种结构:固定式或抽屉式。固定式由安装在机身两侧的侧板组成,抽屉式安装在专用抽屉底座上。通用断路器结构采用三维布置,以实现更紧凑和更小的尺寸。...
万能
断路器组成结构
答:
万能
断路器的组成结构
详解:触头导电部件,承载电流高达6300A,为保证安全和耐受强电弧,被密封在一个专用DMC材料制成的腔体内。每个相的导电触头上,设有速饱和互感器,用于捕捉电流信号并传递给控制器。储能机构: 由主弹簧和连杆、弹簧
构成
,它们通过机械机构与三(四)极触头相连。主弹簧可以手动通过手柄...
断路器
上的各自的功能?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
小型
断路器结构组成
答:
可分断的接触联接: 它由固定触头和可动触头两部分
组成
,它们在
断路器的
运行过程中起到至关重要的作用。灭弧与传动装置: 这部分通常由金属筒或绝缘圆柱体
构成
,内部嵌入了可分断的接触联接以及专门设计的灭弧设备,用于有效地控制电流,同时配以传动装置驱动触头动作。传动装置: 负责驱动触头进行分合操作,...
漏电保护器内部
结构
包括哪几部分?具体的工作原理是什么?
答:
漏电保护器内部
结构
(
断路器
与漏电检测保护装置)断路器内部结构:断路器内部结构其实比较简单,主要由热过载元件与机械脱扣装置
组成
,当线路设备过载或短路发生时,热过载元件发生弯曲变形触动机械脱扣装置动作,切断电气设备线路而起到保护作用。漏电检测保护装置内部结构:漏电检测保护装置相对复杂,主要由零序...
断路器
工作原理?
答:
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
结构
和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等
组成
。低压
断路器的
主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在...
高压
断路器的
基本
结构
主要包括:___、___、___、___、__
答:
保证电力系统无故障部分的正常运行。高压
断路器的
类型很多,但就其
结构
来讲,都是由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座及操动机构五个基本部分
组成
。开断元件是断路器的核心元件,控制、保护等方面的任务都需由它来完成。其他组成部分都是配合开断元件,为完成上述任务而设置的。
真空
断路器的
基本
结构
分为三部分?各起到什么作用
答:
1)支架:安装各功能组件的架体。2)真空灭弧室:实现电路的关合与开断功能的熄弧元件。3)导电回路:与灭弧室的动端及静端连接
构成
电流通道。4)传动机构:把操动机构的运动传输至灭弧室,实现灭弧室的合、分闸操作。5)绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足
断路器的
绝缘要求。6)操动机构...
真空
断路器的结构
和工作原理如何?
答:
真空灭弧室主要有动静触头、屏蔽罩、动静导电杆、波纹管及外壳等部件
组成
为一个整体,不能拆装,损坏时应整个调换。工作原理是:⑴合闸过程当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将
断路器
合闸。⑵分闸过程当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使...