22问答网
所有问题
当前搜索:
晶体管plc与继电器plc的区别
晶体管
和 继电器 PLC
是怎么回事 ?还有漏型 等 谢谢
答:
晶体管PLC 和继电器 PLC
在输出在低频工作时没什么
区别
但是晶体管有单向导通性,只能用直流电源,如果用了交流电源,就可能导致该点反向击穿而烧掉。继电器没有太多的要求,但是在高频输出动作的时候继电器存在抖动,如果系统扫描快,继电器的抖动信号会给扫描并输入系统中,从而引起误动作。而晶体管却不存在...
简述S7-200系列
PLC
中,
晶体管
型
和继电器
型CPU主要
区别
答:
这个
区别
是在输出上,在CPU上是没有区别的,你在编程前选择
PLC的
CPU时都没有
晶体管
输出还是
继电器
输出的区分,就很好的证明了CPU是没有区别的。晶体管输出的电流小,0.75A,频率高,最高20Khz,负载电压窄,只能是24VDC。继电器输出的电流高,2A,频率低,1Hz,负载电压宽,5-30VDC或者5-250VAC都...
怎样判断
plc
是
晶体管
还是
继电器
答:
通过外观标识区分。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指
PLC的
数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(
晶体管
)的,AC/DC/ Relay:Relay就是
继电器
。或者看1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。举例:西门子s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
PLC
中MT
晶体管
输出和MR
继电器
输出
的区别
答:
晶体管
输出,由于没有机械触点,理论上寿命会比较长,常用于需要频繁动作的设备,电流大小有限制,有一定的漏电流。
继电器
输出,采用机械触点,动作次数有限制,但是没有漏电流,触点电流比较大。
晶体管的PLC
怎么比
继电器的
贵啊,市面上的晶体管只要一点都比继电器便宜...
答:
晶体管输出的优势是因为是靠晶体三级管的通断来实现电的通断的,本身无硬触点,故不存在触点寿命问题,适合频繁通断用的输出,可以用做高速计数器输出,不足是
晶体管的
承载电流较小,只能驱动小负载,如果负载较大,需要通过中间
继电器
等带动,且晶体管输出的
PLC
只能控制直流输出,不能用于交流控制。继电...
PLC
S7-1200扩展模块中输出DQ 16*24VDC 和DQ16*RELay有什么
区别
?
答:
DQ 16*24VDC中
晶体管
输出,DQ16*RELay是
继电器
输出,具体
的区别
如下:PLC常用的开关量输出接口按输出开关器件不同有三种类型:是继电器输出、晶体管输出和双向晶闸管输出。继电器输出的PLC是利用了继电器的触点和线圈将
PLC的
内部电路与外部负载电路进行电气隔离。晶体管输出型PLC是通过光电耦合器使晶体管截止或...
plc
中
继电器
输出、
晶体管
输出、晶闸管输出有什么
区别
答:
继电器
是机械隔离,耐压高,开关速度慢,能够直接驱动负载,适用于开关速度要求不高的场合.晶体管是开关速度快,寿命长,采用光电隔离,耐压比较小,驱动负载一般要加中间继电器,一般用在精确控制和开关频率高的场合。晶闸管的我没有见过,有的话应该
和晶体管
是一类的。
PLC
输出
和继电器
输出有什么
区别
?
答:
PLC输出就包括
继电器
输出,
PLC的
输出类型有三种,继电器输出,
晶体管
输出,可控硅输出。继电器输出:电压范围宽,一般是≤AC250V或者≤DC30V。电流大,1~2A左右。动作频率低,1Hz左右。晶体管输出:控制电压范围窄,一般DC5-30V。电流小,一般是0.5A左右。动作频率高,1KHz左右,支持高速脉冲输出的输出口...
请教
plc继电器
输出,
晶体管
输出,晶闸管输出
的区别
答:
第一:
继电器
输出型:为有触点输出方式,用于接通或断开开关频率较低的直流负载或交流负载回路。第二:晶闸管输出型: 为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的交流电源负载。第三:
晶体管
输出型:为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的直流电源负载。
plc继电器
输出好,还是
晶体管
输出好,我买哪种类型的好?
答:
继电器
提供的是干接点,可以交直流两用,适应电压范围宽,但有些情况下信号不够“干净”(有毛刺);
晶体管
(包括可控硅)输出属于有源开关,要求负载必须匹配或者适应相应电源,对电感性负载,有时还要考虑配二极管。所以
PLC的
输出用什么,主要看你干嘛用,而不在于那种好。