约束柱和构造
柱的区别?
答:
约束边缘柱 是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。构造边缘柱 是
构造边缘暗柱
相对
约束边缘暗柱
,其对混凝土的约束较差。二者最大的区别:具体哪个构件为“约束边缘柱”,哪个构件为“构造边缘柱”,应该由设计院(设计师)来决定。约束边缘柱...
什么是
约束边缘暗柱
、端柱?
答:
约束边缘暗柱
是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。约束边缘端柱位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。边缘构件是由
构造边缘暗柱
、构造边缘端柱、构造边缘转角墙...
约束边缘暗柱与构造
柱边缘暗柱的区别?
答:
约束边缘暗柱(YAZ)指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。构造边缘暗柱(GAZ)构造边缘暗柱,位于边上,与墙平齐;端柱,位于端头,一般突出墙面。
构造边缘暗柱和约束边缘暗柱
区别 1、 从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如...
什么是
约束边缘暗柱
?
答:
约束边缘暗柱
是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。约束边缘端柱位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。边缘构件是由
构造边缘暗柱
、构造边缘端柱、构造边缘转角墙...
请问
构造边缘暗柱与约束边缘暗柱
中,约束与构造的区别?
答:
约束边缘暗柱(yaz)指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。构造边缘暗柱(gaz)构造边缘暗柱,位于边上,与墙平齐;端柱,位于端头,一般突出墙面。
构造边缘暗柱和约束边缘暗柱
区别 1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母g打头,如gaz...
构造边缘
构件
与约束边缘
构件的区别有那些?
答:
①尺寸大小不同。②纵筋配筋率要求不同,故表格中对
约束边缘
构件的纵筋约定间距为100,
构造边缘
构件为200。另需注意对复杂高层、框剪结构、筒体结构以及B级高度剪力墙结构中的剪力墙,配筋率的要求有所提高。③箍筋的配箍特征值要求不同,约束边缘构件要求配箍特征值v=0.2,故箍筋约定肢距为100;④...
约束边缘
构件
与构造边缘
构件相比有什么区别?
答:
①尺寸大小不同。2、约束边缘构件的抗震性能要高于构造边缘构件。从03G101-1的18、49、50页3、
构造边缘暗柱
是按构造配置,而
约束边缘暗柱
是按计算配置。望对你有
剪力墙
约束边缘
构件
与构造边缘
构件有何不同?
答:
①尺寸大小不同。端柱统称为“边缘构件”,又把它分为两大类:
构造边缘
构件
和约束边缘
构件,那么如何区分呢?1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。2、从图集上体会,第49.50页可以看出,约束边缘构件比构造...