22问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路采用什么导线
35kV
架空线路
计算
导线
参数的步骤是
什么
?
答:
35kV
架空线路
的
导线
型号为LGJ-50,导线三角形排列,相间距离为2m,需要计算线路参数,可以按照以下步骤进行:Step 1:计算导线的外径 导线的外径可以通过线径计算公式计算得出:d = 0.7788 × sqrt(S)其中,d为导线直径,S为导线截面积。导线型号为LGJ-50,其导线截面积为50mm²,则有:d = ...
加油站油库与10千伏高压线之间的安全距离是多少?
答:
架空
电力
线路
至埋地油罐不应跨越加油站(一级站),且最近水平距离不应小于1.5倍杆高;架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(二级站),且最近水平距离不应小于1.0倍杆高;架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(三级站),且最近水平距离不应小于5m;架空电力线路至通气管管口、加油机不应跨越加油...
母线,联络线,
架空
线的作用?具体
导线
有
什么
区别
答:
安装架空地线可以减少雷害事故,提高
线路
运行的安全性。架空地线是高压输电线路结构的重要组成部分。高压及超高压变电所占地面积广,要求防直击雷的区域大,安装避雷针会有困难,因而有时也
采用架空
地线保护,架空地线都是架设在被保护的
导线
上方。在线路上方出现雷云对地面放电时,雷闪通道容易首先击中架空...
110kv输电
线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
110kv输电
线路
距建筑物的水平安全距离为4米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“
架空
电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为
导线
边线在最大计算风偏后的水平距离和...
现场施工用电都有
哪些
要求?
答:
架空导线
最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的
架空线路
水平距离≥2m。 ⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴ 达不到安全距离要求,必须
采取
防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
施工现场临时用电的基本要求是
什么
?
答:
1、临时用电工程应
采用
中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘
导线
;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)
架空线路
的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢...
工厂电力
线路
的
导线
和电缆截面的选择必须满足条件?
答:
工厂电力线路的结构:
架空线路
或电缆线路,或两者的结合。电力线路的材料:铜或铝。高压大多用铝线。根据实际经验,具体选择方法如下:①选择架空线:1)当L≤2KM时,可按照正常发热条件选择,再校验机械强度和电压损失。2)当L>2KM时,可按照电压损失选择,再校验正常发 热条件和机械强度。②选择10KV...
10kV
架空线路采用
绝缘
导线
的最高允许运行温度是多少?
答:
我国规程规定,钢芯铝绞线的最高允许温度一般
采用
+70 摄氏度(大跨越可采用+90 摄氏度),钢绞线的最高允许温度一般采用+125 摄氏度。
高压直流输电的优点是
什么
?与高压交流输电有什么区别?
答:
高压直流输电的优点:输送相同功率时,线路造价低;线路有功损耗小;能限制系统的短路电流;调节速度快,运行可靠。高压直流输电与高压交流输电的区别:1、输送方式不同 交流输电
架空线路
通常
采用
3根
导线
,而直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。2、稳定性不同 交流输电系统中,所有连接在电力系统的同步...
电力
架空线路
大号侧与小号侧是
什么
意思
答:
架空线路
由
导线
、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等部分组成。导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位。为了减小电晕放电引起的电能损耗和电磁干扰,导线还应具有较大的曲率半径。超高压输电线路,由于输送容量大,工作电压高,多
采用
分裂导线(即用多根导线...