架空线
为什么使用裸线
答:
关键是散热好 呵呵!楼下的,
低压
也有好多是裸线啊。现在好多10千伏的
架空
有了绝缘了
施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
做好环境控制,做到周边有警示标志,
与高压线的距离
应符合安全要求。设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周边有导电体及危险品存在的环境中。6、编制临时用电施工组织设计临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以上的编制临时用电施工组织设计,临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以下的编制安全...
低压
、中压和
高压
如何区分?
答:
一、根据能量差数值大小区分。电力电压是根据单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的数值大小来区分的,数值越低,电压越低。根据能量差数值的不同,分为
高压
、中压
和低压
。二、根据伏特大小区分。高压为对地电压高于或等于1000伏,低压为对地电压小于1000伏,安全电压指人体较长时间接触而不致...
如何建立配电网和分布式电源模型
答:
音频有线是城市电网较为经济和实用的方法,通讯的布设及各通讯端的连接无特殊要求,造价较低,容易实施,但容易受环境的影响,尤其是
与高压
配电线路同杆架设,
高压的
强电场和强磁场对通讯
线的
干扰影响较大。电力载波是电力系统常用的通讯方法,在对于无断点的线路。例如变电站与变电站之间,已经有成熟的经验,使用效果好。
发生触电的原因主要有几点?
答:
发生触电事故的主要原因有以下几种:1、人们在某种场合没有遵守安全工作规程,直接接触或过分靠近电气设备的带电部分。2、缺乏电气安全知识,在
高压线
附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;
低压架空
线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。3、人们触及到因绝缘损坏而带...
高压线
连续有几家用户最后一家电流会衰减吗
答:
高压
电(英语:High voltage),是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。交流
低压
在1000V以下或直流电压在1500V以下为低压电。安全电压不超过交流36V,直流50V。电力系统中1000 kV及以上的交流电压等级为特高压供电,通常只当作大电力长
距离
输电线之用,因为可以减少输电过程中的...
架空
配电线路如何分类?由什么组成?
答:
10kV以上的线路称高压输电线路;电压在1~10kV,架设在降压变电所与配电变压器之间的线路称高压配电线路;电压在380/220V,由配电变压器引至用户进线处的线路,叫低压配电线路。高压配电线路采用三相三线制,低压配电线路采用三相四线制、三相三线制和单相两线制。
高压架空
配电线路
和低压架空
配电线路的架设,...
高压线
下面有什么影响?
答:
但是对于几万到几十万伏的
高压线
,由于电线周围的电场强度已经超过了人体的承受极限,所以带电作业的工人必须身穿特殊的等电位服才行。当然如果人的体型小到和鸟一样也不会有问题。安全
距离
线与
地面 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压
线路(380V)通过居民区不小于6...
电气设计高手们,帮我来看下这问题吧!
答:
根据经验,
低压
动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而
高压架空
线路,还应验算其...
关于
架空
线路敷设的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:D
架空
线路的敷设。架空导线间距不小于300mm,靠近混凝土杆的两根导线间距不小于500mm。上下两层横担间距:直线杆时为600mm;转角杆时为300mm。广播线、通信电缆与电力同杆架设时应在电力线下方,二者垂直
距离
不小于1. 5m。
低压
电杆杆距宜在30~45m。