暖通空调——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
06 内法兰
风管
制作 内法兰风管制作应执行《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243》中的低压外法兰风管制作标准,包括镀锌铁皮厚度、角钢法兰规格、风管咬口与法兰翻边、法兰连接螺栓孔距等要求。07
软接头
制作 帆布软接头长度为150~300mm,安装时必须为直线连接,不能作为偏位和变径用。两端必须安装...
暖气焊接的要求有哪些?
答:
4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作
柔性
防水套管。.刚性防水套管:一般设计未要求时采用柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶
软接头
;冷冻水加不锈钢软接头6.支架位置正确,...
配电室内的排风与送风
风管
应怎样布置
答:
排烟系统主要是在消防范围内应用的,如地下车库,人防工程,楼宇等都有排烟系统,是在建筑物发生火情之后,为了防止人们烟气中毒,便于逃生等,采用排烟系统将烟气排走。另外这几种系统要求的风机及管内风速也都有区别。排烟风机需要耐高温的,管内风速也要比送排风系统的高。而且,其
风管
的阀门也有不同...
建筑水电监理员应该注意些什么知识?还有就是我要审核施工方哪些资料...
答:
第五十条 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,时间为2min,不渗漏为合格。变风量末端装置与
风管
连接前宜做动作试验。风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接宜采用弹性接管或软接管,
软管
的连接应牢固、并不应有强扭和瘪管。第五十一条 风管法兰部位的绝热层的厚度,...
法瑞空气分布器是什么材质?
答:
一、法瑞空气分布器材质:法瑞空气分布器是由德国Trevia CS纤维织材质制造而成的替代
风管
、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能的
柔性
空气分布系统。二、法瑞空气分布器功能:1、法瑞空气分布器能保证一个稳定的温湿度环境。在可渗透的空气分布器上,空气通过整个空气分布器表面进行扩散,空气的流速很低,...
多大尺寸的工艺管道上焊接采用何种方式查找哪个规范
答:
(2)
柔性
防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。15.一般水表管径比管道管径小一号。16.给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活
接头
和法兰。若支管接...
消防通风施工日志
答:
风机搬运、吊装时,绳索不得设在转子和机壳或轴承盖的吊环上。现场组装风机,绳索捆绑不得损伤机件表面,转子、轴颈不得作为捆绑部位。风机与
风管
连接时,风管设独立支架,中间设L≤300mm
软接头
。风机地角螺栓装止退弹簧垫圈。通风机安装允许偏差:中心线平移不大于+10mm。2、组合式空调机组安装 ①、...
布袋
风管
有什么特点?安装需要注意什么?
答:
安装布袋
风管
要与风机接头,要在进出口处加
软接头
,其中软接头在断面尺度要与风机进出风口相接。软管接头一般采用帆布、人造革等,图案管的长度不能小于200,松紧度合适,
柔性
软管要与可缓冲风机振荡。当风道与除尘设备、加热设备等衔接钱,等到设备结束后,按照实践测绘图纸进行预制和装置。风道装置进出口...
风管
穿墙防火封堵规范
答:
通风管道安装的要求1、
风管
在与风机进行连接的时候,需对进出风口部位加装
软接头
,而它的断面尺寸需与风机进出风口一样。同时,软管接头可选择帆布、人造革等材质,长度需在200mm以上,
柔性
软管能有效降低风机的振动。2、在连接当风道、除尘等设备之前,必须等到其设备安装完毕之后,然后再安装实际测绘的...
弯头 三通 变径 封头各种管的面积怎么算
答:
六、
柔性软风管
安装,按图示管道中心线长度以"m"为计量单位。 七、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以"m2"为计量单位。 八、风管检查孔质量,按本定额附录二"国标通风部件标准质量表"计算。 九、风管测定孔制作安装,按其型号以"个"为计量单位。 十、薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料...