22问答网
所有问题
当前搜索:
柱和梁板一起浇筑砼有风险吗
柱子和梁板
不是一次
砼浇筑
,可以
一起
报验吗?
答:
不可以,是两个检验批。并且即使是同一层的梁柱,若留有施工缝分二次施工,也要分成二个检验批。
混凝土
施工方案的内容包括什么?求详实
答:
工程概况,机具、人员组织,施工要点,施工质量要求,文明施工等
请问
梁板柱
一次性浇筑和先
浇筑柱子砼
后再
浇筑梁板砼
在结构受力方面有...
答:
先
浇柱
.再浇梁.后浇板.受力均布
砼
强度等级差一级是否符合规范
答:
4.
混凝土浇筑
顺序按柱—节点—梁板进行,在不同强度等级混凝土交界处设置金属丝网,以便控制浇筑范围。柱施工缝的留置位置应能满足梁钢筋的锚口要求。 5.
柱子混凝土
强度等级高于梁板的强度等级超过一级(5N/㎜2),采用节点内设置型钢、增加竖向钢筋、箍筋加密等措施时,梁柱节点的混凝土可随
梁板一起浇筑
,但必须由设计单位...
梁柱节点
砼
标号不
同时
怎么
浇筑
及费用问题
答:
现场实际一般采取以下处理方法:
1
、一般是十字交叉梁或者三面交叉的梁,如果梁柱标号相差不大于两个等级,梁柱节点可以直接采用梁混凝土进行浇筑;2、如果梁柱混凝土标号相差大于两个等级,应该采用柱混凝土进行浇筑,这个时候可以在柱头四周设置快易收缩网,将
柱混凝土浇筑
后接着
浇筑梁板混凝土
。
为什么
浇砼
的时候,有主次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,单向板宜顺着...
答:
顺着次梁方向
浇筑混凝土有
两个方面的考虑,其一是保证主梁的完整性:现在都用预拌商砼,流动性较大,顺梁浇筑混凝土会在梁槽模板内产生一定的流淌,流淌较大或过程中停料等情况发生时易产生梁中冷缝,主次梁一般垂直,两害取其轻,所以选择顺次梁方向浇筑。保证主梁混凝土基本上一次成型。其二是保证施工...
梁
柱砼
等级不一样,
浇筑
时梁柱结点怎么处理
答:
当梁
柱砼
等级不一样,
浇筑
时梁柱结点处理方法有两种:
1
、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置在图纸中应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号
砼浇梁板
。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。相差一个等级都不会进行处理,相差两...
梁
柱砼
等级不一样,
浇筑
时梁柱结点怎么处理
答:
2、在
浇柱
前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号
砼浇梁板
。第二种方法施工方便。不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在
浇筑柱
时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行
混凝土浇筑
,...
梁
柱砼
等级不一样,
浇筑
时梁柱结点怎么处理
答:
2、在
浇柱
前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号
砼浇梁板
。第二种方法施工方便。不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在
浇筑柱
时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行
混凝土浇筑
,...
浇柱子
时候监理应该注意些什么?
答:
每段
混凝土浇筑
后将洞模板封闭严密,并用箍箍牢。(3)
柱子混凝土
应一次浇筑完毕,如需留施工缝应留在主梁下面。无梁楼盖应留在柱帽下面。在
与梁板
整体浇筑时,应在
柱浇筑
完毕后停歇lh~1.5h,便其获得初步沉实,再继续浇筑。(4)混凝土浇筑完成后,应随时将混凝土顶面仲出的搭接钢筋整理到位。