22问答网
所有问题
当前搜索:
柱子箍筋怎么算
圆柱的
箍筋怎么算
?
答:
单根长:(直径-保护层)*π 根数:加密区长度/加密区间距+非加密区长度/非加密区间距 总长:单根长*根数。
柱子
钢筋
怎么算
? 柱子钢筋计算公式介绍
答:
1、柱主筋 :基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}。2、柱纵筋 : KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度。3、
柱箍筋
:KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1。4、角柱 :角柱顶层纵筋长度=层净高...
如何计算
构造
柱箍筋
的根数?
答:
即11个数字)。非加密区长度/非加密区间距-1则是因为有一根钢筋已经在加密区算过了所以要减掉 补充一点知识给你,有些人算加密区
箍筋
时也不加1根,依据是第一根钢筋一般从距支座边50mm布,一般加密不是100mm吗,差一点点但再加上加密区长度/加密区间距的答案向上取整,所以也差不多了 ...
基础上部
柱箍筋如何算
答:
=2*(212+462)+142.8=1490.8(mm)≈1491(mm)(抗震箍)假如 加密区1米 非加密区4米 φ6@100/200 的
箍筋 如何
算量 解:箍筋根数公式=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 箍筋根数=(1000mm/100mm+1)×2+(4000m/200-1)+1=42个 ...
梁
柱箍筋
加密区长度及下料长度
计算
方法
答:
梁
箍筋
加密区长度为1.5倍梁截面高,且不小于500mm。柱筋加密区长度柱筋加密区长度:底层柱顶及各层柱脚、柱顶为该层
柱计算
长度的1/6、底层柱脚为柱计算长度的1/3,且不小于500mm; 再加梁柱节点长;(底层柱计算长度自基础顶面算起)。箍筋下料长度箍筋的下料长度:对于HPB300钢筋,为2(bo+ho)-1.51d+...
地下室基础
柱
加密区
箍筋怎么算
答:
框架结构的最底层柱,其柱脚
箍筋
加密区长度为底层柱净高的1/3,自基础顶面起算;加密区长度内的箍筋个数为箍筋加密区长÷加密间距;施工第一个箍筋自基础顶面50mm起步;箍筋的下料长度=2b+2h-0.44d+10d(抗震为20d),适用于热轧带肋钢筋,其中b为
柱子
截面宽bc-2保护层,其中h为柱子截面高hc-2...
PKPM
计算柱
配筋结果中,
箍筋怎么计算
?
答:
4:关于
柱箍筋计算
配置,我对于三维分析程序绐出的计算结果具体
怎样
配置钢筋画施工图还不是很清楚,请给予详细说明。比如一个二级框架中柱截面BXH=700X 500,砼强度等级为C30,
计算箍筋
间距按100输入。轴压比为0.77,B边和H边的单边配筋面积分别为33和19,柱角筋面积为4.8,柱斜截面抗剪计算箍筋即...
我问一下
柱子
内
箍筋
宽度
怎么算
比如,600成600,四只箍,12跟25钢筋_百度知...
答:
应根据保护层放大样解决。设保护层为25,则外箍尺寸550×550,内箍尺寸(196+d)×550(两个)d为
箍筋
直径。箍筋应根据
计算
确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋...
构造
柱箍筋
根数
计算
例如柱子净长3米 箍筋排布 一级钢筋加密间距100非...
答:
3米
柱子
离地5工分起第一道加密
箍筋
,上下就是10分柱子还剩下2.9米。上下1米加密区12道箍筋。还剩下1.9米除20 四舍五入是十个箍筋。加起来22个 但实际操作中21个就能满足规范要求。
柱箍筋
肢数
怎么
数
答:
柱箍筋
肢数分为B向和H向,分别用刀切开,切断几根就是几肢箍,如图(例),希望对你有帮助,望采纳!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱箍筋长度计算公式
梁和柱相交部分箍筋怎么计算
柱子的钢筋算量
箍筋根数计算公式