根据风量怎么算风管大小
已经知道要排出的总
风量
为4万立方米,要求风速为10米每秒,通风管直径为...
答:
风量
40000m3/h,风速为10m/s,经过
计算
管道直径为1.18m,设管道长度为50m,则管道最小阻力为34.14Pa,风机电动机功率为4kw,风机转速960r/min,可选择T35-11-10#轴流风机。
排风机的风压
计算
和矩形
风管
转换成圆形风管
答:
截面积=半径*半径*3.14。320*250=0.08(平方米),矩形
风管
的截面积为0.08(平方米);半径=√(0.08/3.14)=0.159(米);圆形管道直径=0.159*2=0.319(米);注:√-开平方。2、
计算
风机全压:已知每层楼高为3米,共六层高,故管道总长约为18米,
风量
为5000立方米/每小时,
根据
上述条件...
通风管道的
风量怎么计算
?
答:
风管流量
计算
公式是T=R*S*3600。通风管道的风流量计算公式:T=R*S*3600。T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积,S为管道里的气流速度,单位米/秒。
风管尺寸
=
风量
/风速风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量4万,风速9m/s,的风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82...
风量怎么计算
?
答:
排
风量计算
公式是风量=风速*截面积。风速与风量计算公式是,风量=风速×截面积,以直径为600毫米,风速为12米每秒为例,风量=12×3600×3.14×0.6×0.6/4。风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是
风管
之截面积所
通过
气流之流速,一般在使用上以下式来表示:Q=60VAQ(风量)=m3/minV(...
风量如何计算
?要加入风机功率 管道等因素,抽风空间的
大小
等?
答:
风量
和风速与抽风
风管
管径有关系啊,风管的截面积乘以风速就是风量啊,把单位统一一下就OK了,至于风机功率你可以问做风机的厂家啊,告诉人家你的风量就了!
风管
的截面积与
风量
、风速的关系
答:
截面积的
大小
会直接影响到风量的大小。1、风量指单位时间内空气的流通量,用于表明鼓风机或通风设备的能力,计算单位是每秒立方米。2、风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以
风量计算
也很简单。直接用公式Q=VF,便可算出风量。
风管
的截面积与
风量
、风速的关系
怎么算
?
答:
1、风量指单位时间内空气的流通量,用于表明鼓风机或通风设备的能力,计算单位是每秒立方米。2、风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以
风量计算
也很简单。直接用公式Q=VF,便可算出风量。用途:螺旋
风管
是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形...
风管
风速
怎么计算
?
答:
风管流量的
计算
:风管流量器总
风量
÷3600÷风速 风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送
风管道大小
。2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。3.噪声:其产品技术资料所...
风量
和风压的
计算
公式
答:
机外余压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回
风管
一般
按
7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来
计算
阻力经验公式:机外余压=风机全压-各处理段阻力风机功率(W)=
风量
(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)...
已知
风量
五万,
风管
1000*500,应该
怎么计算
风压和风速?管道长三十米。该...
答:
D=2*(√1*0.5/3.14)=0.8(m)阻力
计算
:1、λ=0.0125+0.0011/D =0.0125+0.0011/0.8 =0.0138 2、R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)=(0.0138/0.8)*(27.7^2*1.2/2)=7.96 3、H=RL =7.96*30m =238.9(Pa)所选风柜只要满足:
风量
=50000*1.1≥55000m3;压力≥238.9*1...