22问答网
所有问题
当前搜索:
桥堆怎么算电压电流
AC220V经过全桥整流后,
电压
与
电流
跟之前有什么变化
答:
经过全桥整流后的
电压
是直流电压,假设电压是Ud。如果你拿直流电压表去测这个电压的话,Ud = 0.9x220V = 198V ,这就是电压的变化。
电流
的变化,还取决于负载性质,所以要按照负载性质确定相应的关系。
AC220V经过全桥整流后,
电压
与
电流
跟之前有什么变…
答:
1、空载时测得的是滤波电容器上的峰值
电压
,是变压器次级电压的1.414倍,在311V左右。2、一般采用电容滤波的桥式整流电路,当负载
电流
很小时,直流输出电压是变压器次级电压的1.4倍左右;当负载电流较大时,约为变压器次级电压的0.9倍。。桥式整流后,一定得接电容式滤波电路,否则波纹系数太大。其他...
24V交流整流后在没有负荷的情况下输出
电压
=24X1.42=34.08v,远远大于电 ...
答:
24v经过整流滤波之后
电压
就成了最大值了。电容肯定不能用25v耐压的,如果你只有25v耐压的,电容串联是可以的,这时候耐压变成50v,容量不变。不过,建议你还是直接换耐压高的,直接用50V耐压的。整流
桥堆
需要确定两个基本参数,一个是电压一个是
电流
。电压可以选用50v或者更高的,电流要根据你的负载情况...
220V全桥整流后
电压
是多少伏,
怎么
得来的
答:
220V交流电经过桥式全波整流后,输出的直流
电压
为输入交流电压的0.9倍,约为198V。如果输出段接有滤波电容,输出的空载直流电压约为输入的交流电压的√2倍,约为311V。利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和
电流
。
整流桥的工作
电流
该
怎么算
答:
整流桥的额定
电流
就是能够提供给阻性负载下的最大负载电流。如果加上滤波电容,电流就会呈很大的脉冲状态,那么实际输出电流就要打折扣,根据电源内阻的不同,需要打6到7折,电源内阻越小,能输出给负载的最大电流就越小。即1A的整流桥,在电容滤波条件下,可以供给0.6~0.7A的直流输出电流。
电桥输出
电压
和桥臂参数的关系公式是
怎么
推导出来的 就是U0=A(R1R4...
答:
这个可以通过电桥测量原理推导:调节RB,使得电桥A、B两节点
电压
相等(此时
电流
表读数为零)即:UA=UB。再根据串联电路原理列出
计算
式可得。不信自己
算算
看。
怎么
选择整流
桥堆
,比如输入AC220v输出DC24v或者输出DC110v以及其他
电压
...
答:
整流
桥堆
达不到你的要求 桥堆只是将交流电整定成直流电,是无法改变
电压
的 如果需要把交流220V的电压转变成不同电压的直流电压,需要采用AC-DC转换器,俗称开关电源 或者也可以按你的实际需求用变压器加整流桥堆实现,变压器及桥堆容量按你负载大小来定,变压器输入比如AC220V,如果需要输出DC24,则变压器输出...
...KBPC2510输入电压可以是交流220V吗?输出
电压电流
又是多少?_百度知 ...
答:
KBPC2510电气参数:最大反向
电压
经常峰值:1000V ;电压最大RMS :700V;阻断电压最大DC:1000V ;最大正向平均
电流
:25A。从上述参数可以看出,输入交流220V是绝对没有问题的。因为KBPC2510内不是四个整流二极管组成的全桥,所以导通时是输入电压减去两个二极管正向压降,约2V左右,相对220V可以忽略不计...
怎么
用电容或电阻降压,220V交流变15V交流
答:
电容降压方式的电源,也需要看是半波的、全波的(桥式整流)。
电流
=
电压
/电抗。 电抗包括电阻、容抗、感抗。在这回路里,主要考虑容抗。在220V 50HZ的电源下,全波整流,电流(A)=(220V-你的负载电压)*314 *C (F)。例如,负载电压=10V,C=0.33uF=0.33*10^-6F。电流=(220-10)*314*0...
...
电流
10A,输出
电压
200V,怎么选择晶闸管?
怎么计算
?输入是150V相电压...
答:
晶闸管截止时是线
电压
,150V相电压乘根号3,再乘根号2(最大值).。也就是电压要根号六倍的150V。Utn大于2-3倍的Utm所以还得乘2-3倍。晶闸管标的额定
电流
全是正弦半波平均电流。乘1.57就是有效值。有效值因大于1.5-2倍的晶闸管额定电流。反正你选大些。我也算不清楚。哈哈 ...