桩基检测抽检数量
建筑工程
桩基检测
规范试桩是不是要全部检测
答:
2 设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:1 对端承型大直径灌注桩,应按上述两款规定的抽检数量,对受检桩采用钻芯法或声波透射法进行桩 身完整性
检测
...
600灌注
桩检测数量
规范要求
答:
1、提供依据的试验
桩检测
数量应满足设计要求,同等条件下不应少于3根。当预计工程桩总数小于50根时,
检测数量
不应少于2根。2、抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,
抽检数量
不应少于总桩数的1%,进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验。3、具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程,可采用...
桩基
低应变
检测数量
有没有具体规范规定?
答:
桩基
低应变
检测数量
有没有具体规范规定? 有的,根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大
抽检
比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
建筑工程
桩基检测
规范试桩是不是要全部检测
答:
2 地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,
抽检数量
可 适当减少,但不宜少于总桩数的10%,且不宜少于10根。 3 当符合第3.3.3条第1~4款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适当增加抽检数量。建筑工程
桩基检测
不合格怎么...
桩基础
中桩身完整性的
检测
是不是强制性规范?
答:
强制性规范柱下三桩或者三桩以下的承台抽检数不少于1根。1、
桩基础
设计等级为甲级,或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检数量
不应少于总桩的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。2、完整性测试 对于关键的除菌级过滤工艺而言,完整性...
建筑工程
桩基检测
规范试桩是不是要全部检测
答:
设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,
抽检数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:1 对端承型大直径灌注桩,应按上述两款规定的抽检数量,对受检桩采用钻芯法或声波透射法进行桩 身完整性
检测
,...
孔
桩
超声波
检测
具体
数量
答:
建筑基桩
检测
技术规范里,混凝土桩的桩身完整性检测的
抽检数量
应符合下列规定:1、柱下三桩或三桩以下的承台
抽检桩
数不得少于1根;2、设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:...
预应力
桩
要多少根作一个
检验
批?
答:
预应力
桩检测
数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。混凝土桩的桩身完整性检测的
抽检数量
应符合下列规定:柱下三桩或三桩以下的承台
抽检桩
数不得少于1 根。设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应...
...中静载试验的试桩工程量,
桩基
低应变动力
检测数目
如何确定?
答:
静载试验:
工程桩
的
抽检数量
不少于1%且不少于3根,每个单位工程的工程桩总数50根一下的不少于2根;同一地块、相同地质、同一施工单位同时成桩的几个单位工程,容许每个单位工程不少于1根(满足总数);在同一地块进行的前期静载试验可抵充试桩数1根;多桩承台下应有一根试桩等等。低应变试验:800mm...
丙级
桩基
可只
检测桩
完整度吗
答:
不能。还需要
检测
单
桩
竖向抗压承载力,还要检查桩身质量。
抽检数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根,