22问答网
所有问题
当前搜索:
桩基钢筋笼焊接视频
混凝土
灌注桩
声测管检测规范中都有哪些注意要点
答:
基声测管在在装时需要注意的规范主要是,尽量使用铁丝捆绑在
钢筋笼
上,保持管体相互平行且等距;管体的焊缝尽量冲着
桩基
壁;在连接的时候检查好密封圈尽量不要让接头部分出现泄漏;盖好胶帽木塞防止造物落入。如果是桩基直径大于2000mm,声测管牢固绑扎(或
焊接
)在钢筋笼内侧。管的下端应封闭、上端应...
桩基钢筋笼
主筋怎么算
答:
桩基
吊筋长度怎么算如下:吊筋的长度分两部分相加 1、净长=吊筋顶部固定位置的高程(一般垫枕木+钢扁担 就是护筒顶高程+到扁担顶的高度)-
钢筋笼
笼顶标高 2、吊筋与钢筋笼主筋的搭接长度=一般双面
焊
5D 单面焊10D 钢筋笼主筋连接建议采用新技术:套筒螺纹连接法。施工质量方面经实践检验采用套筒连接法比较...
水下砼
灌注桩钢筋笼钢筋焊接
不同心有什么应响?
答:
因
桩基础
主要受竖向荷载,
钢筋笼
主筋不同心,会导致竖向受力情况下发生脆断。影响结构使用寿命。
桩
间系梁的长度是怎么算的,是桩边到桩边的距离吗?
答:
受水平荷载和弯矩较大的桩配筋长度应通过计算确定;
桩基
承台下存在淤泥淤泥质土或液化土层时配筋长度应穿过淤泥淤泥质土层或液化土层。坡地岸边的桩8度及8度以上地震区的桩抗拔桩嵌岩端承桩应通长配筋。对地系梁的结构尺寸,
钢筋
规格尺寸,工程数量、施工坐标等进行复核。对进场的各种原材料和钢筋进行...
如何保证
桩基础钢筋
保护层的有效厚度
答:
想要保证
桩基础钢筋
保护层的有效厚度,可以在
钢筋笼
四周
焊接
几字型的耳朵,保证钢筋位置。根据11G101-1,桩基础钢筋保护层是指砼面到最外层钢筋面。而根据03G101则是指砼面到主筋,也就是箍筋不算。柱到柱主筋,梁到梁主筋。室内正常环境下:板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 露天或室内高湿度环境...
灌注桩钢筋笼
长度计算公式和原理是什么?
答:
只是构造要求,都是构造配筋 在2008版的
桩基
设计规范上有说法,比如箍筋“宜”用螺旋箍筋等。
钢筋
(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆...
桩基
的
钢筋笼
是不是要比桩基短些呢
答:
楼上的都错了,
桩基
的
钢筋笼
是不是要比桩基短些,这是不一定的。桩基的钢筋笼长度根据回填土的深度决定,钢筋笼的主要作用是抵抗回填土的剪力;而桩基砼的长度根据持力层的深度来决定,桩身砼的主要作用是受压,不能抵抗回填土的剪力。当回填土很浅、持力层很深的时候,钢筋笼会很短,桩身砼会很长...
什么是
钢筋笼
的加劲箍?
答:
加劲箍即加劲箍筋,指的是桩基础中增强钢筋笼吊装刚度的箍筋,一般每隔2m设置一道。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.1.1条规定:当
桩基钢筋笼
长度超过4m时,应每隔2m设置一道直径不小于12mm的
焊接
加劲箍筋。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第6.2.5条规定:加劲箍宜设置在主筋外侧,当因施工工艺有...
铁路桥梁上的挖井基础,深约8米,如何施做?
答:
4.2.1、对于较短的
桩基
,
钢筋笼
宜制作成整体,一次吊装就位。对于孔深较大的桩基,钢筋笼需要现场
焊接
的,钢筋笼分段长度不宜少于18米,以减少现场焊接工作量。现场焊接须采用单面帮条
焊接
。4.2.2、制作时,按设计尺寸做好加强箍筋,标出主筋的位置。把主筋摆放在平整的工作平台上,并标出加强筋的位置。焊接时,使加强...
冲孔
桩基
施工相关问题
答:
每吨钢筋大概6000块,你懂了不? 1000的桩径就算混凝土少5方又怎样? 那才一两千块呀~ 你懂了吧?冲孔
桩的
锤头是要实际去量的,工人喜欢用气焊削掉一些,冲入比较快嘛~
钢筋笼
的
焊接
质量也要控制好,箍筋的间距是他们经常偷料的地方,自己想想看~说了这么多 , 求分求赞求补充~...