22问答网
所有问题
当前搜索:
梁柱节点钢筋的布置
...当
钢筋
采用机械连接时,钢筋接头能否位于
梁柱节点
区内?
答:
不可以,应当避开梁端、柱端箍筋加密范围。接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力
钢筋
上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。接头位置宜互相错开,...
框架
节点
处粱纵向受力
钢筋
为什么宜放在柱纵向受力钢筋内侧
答:
6、框架梁上部纵向
钢筋
应贯穿中间
节点
,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。一般大于45d。绑梁上部纵向
筋的
箍筋,宜用套扣法绑扎。7、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错
布置
,箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为...
梁柱节点
核心区内的箍筋应当怎样设置
答:
1、框架结构的节点核心区受力状态很复杂,为使梁、柱纵向受力
钢筋
有可靠的锚固条件,框架
梁柱节点
核心区的混凝土应具有良好的约束,节点核心区应配置水平箍筋。在抗震设计的框架节点时,我们通用理念是需要保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念。因此,我国相关标准对节点核心区的配箍特征值、柱端箍筋...
梁柱
相交处,梁的箍筋是否需要正常绑扎、设置?
答:
框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁
节点
核心区KBH,柱外核心区要设置竖向拉筋及节点核心区附加纵向
钢筋
,端支座节点核心区要附加U形箍筋。附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但
梁柱
相交(节点)处,框架梁(KL)核心区内无梁的箍筋,不需要绑扎梁的箍筋。如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内...
三排
钢筋
截断位置
答:
梁柱节点
。第一排是通长筋加净跨的13非通长筋,二排长度至净跨的14处,三排筋长度由设计确定,三排
钢筋
截断位置在梁柱节点,以柱子中线为中心点纵向随梁
布置
。钢筋排布,即钢筋安排布置。
梁柱节点
的
钢筋如何
锚固?
答:
这个在图集内有说明。例如:梁锚柱:当梁锚入方向的柱尺寸满足了梁
钢筋的
锚固长度,即可直锚。当不能满足时就采用弯锚:0.4Lae+15D ( 这里不适合屋面 边柱和角柱,因有特殊要求:梁包柱或柱包梁)柱锚梁: 插筋图纸没要求时,梁竖向截面尺寸够锚固长度,可以直锚 但一般情况下关于柱子插筋设计...
框架
梁柱
柱的纵向
钢筋
与箍筋应满足那些构造要求?
答:
见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6. 3 框架的基本抗震构造措施:6.3.7 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求:1 柱纵向受力
钢筋的
最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,...。6.3.8 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:1 柱的纵向钢筋宜对称配置。2 截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不...
框架结构的梁图中,很多梁上下都设计有三排纵向
钢筋
。我该怎样
布置
,特别...
答:
设计有三排纵向
钢筋的
地方肯定是
梁柱节点
那!附加钢筋长度给你了的话,你就以柱子中线为中心点纵向随梁
布置
! 具体还得咨询设计!
混凝土
梁柱节点
施工质量控制方法
答:
梁柱节点
不同强度等级混凝土施工质量直接关系到房屋主体结构的安全,该部位的施工也是易出现问题的关键部位,所以控制好该部位的施工质量至关重要。那么,下面是我为大家整理的混凝土梁柱节点施工质量控制方法,欢迎大家阅读浏览。 一、施工方法的控制 1.剪力墙、柱施工缝留置 在
钢筋
混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点...
梁宽大于柱宽!梁锚入柱内时的
节点
做法,是
怎么
做了;谢谢回答!
答:
在柱上设牛腿,梁
钢筋
锚入牛腿内。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋节点是什么意思
梁柱节点混凝土新规范
梁柱节点是什么
梁柱节点钢筋的布置